الآن، هناك حاجة إلى تقسيم مجرى الماء PCW إلى عدة مجاري، بحيث يمكن التحكم في كمية الماء في كل مجرى بشكل منفصل دون أن يؤثر ذلك على المجاري الأخرى. كيف يمكن تصميم هذا النظام لتحقيق ذلك؟
يمكن تحقيق ذلك بتركيب نظام تعديل تلقائي لكل مسار.
طالما أن الضغط في الجزء الأمامي مرتفع، وخاصةً إذا كان الضغط في الجزء الخلفي منخفضًا بما فيه الكفاية، فإن التحكم في التوزيع يجب أن يكون أمرًا سهلاً.
كيف يمكن التحكم في ذلك بالتحديد؟ هل يمكنك التعريف به؟
الوضع الحالي هو أن هناك مسارين فقط يحتاجان إلى تعديل تلقائي، بينما يحتاج الستة مسارات الأخرى إلى تعديل يدوي. إذا كان الأمر كذلك، فكيف يمكن حله؟
إذا كان الأمر كذلك، فلا داعي للقلق بشأن التعديل التلقائي، أما التعديل اليدوي فيعتمد فقط على تشغيل وإيقاف الصمامات يدويًا. لكن يمكن التفكير في السيطرة أولاً على ضغط كلي ثابت، لتقليل تأثير تقلبات الضغط على تعديل الفروع، مما يجعل التعديل اليدوي أسهل أيضاً.
١. إذا كانت تقلبات الضغط الكلي صغيرة، فهل من الممكن استخدام صمامات التحكم في السرعة لضبط تدفق السائل في كل مسار على حدة؟ علاوة على ذلك، فإن الضغط الكلي للمياه حاليًا هو 4 بار، فهل يوجد صمام تنظيم للضغط يمكنه خفض الضغط إلى مستوى أقل من ذلك؟ 2. هل يمكن تحقيق استقرار فرق الضغط في الأنبوب الرئيسي، عن طريق تركيب صمامات اتجاهية في نقاط التفرع ونقاط الدوران لكل فرع (أي بتوصيل الصمامات الاتجاهية بالفروع بشكل متوازٍ)؟
صمام تنظيم السرعة؟ لم أستخدمه من قبل، لذا لست متأكدًا تمامًا، لكن لكي يكون التعديل اليدوي مستقرًا، يجب أولاً ضمان استقرار الجزء الأمامي وعدم حدوث تقلبات كبيرة في الحمل.
المشكلة الآن هي أن تعديلات التدفق في الطرق الأخرى قد تؤثر على بعضها البعض، فكيف يمكن حل هذه المشكلة؟
يمكن إضافة صمام تعديل للخطين اللذين يتطلبان معايير صارمة، أما بالنسبة لبقية الصمامات اليدوية، فيجب ترك هامش كافٍ لانخفاض الضغط.
إذا كان التعديل يؤثر على بعضه البعض، فهذا يعني أن الضغط الكلي غير كافٍ، ولا يمكن الحفاظ على ضغط ثابت...
من الصعب التحكم فيه، تقريبًا: ضغط التحكم الصارم PIC (قيمة ثابتة محددة); تحكم أكثر صرامة في التدفق FIC (مع تعديل القيمة حسب ظروف التشغيل) ; تشغيل يدوي غير صارم للـ HV، والأقل صرامة باستخدام صفيحة فتحة تحديد التدفق RO. بالطبع، يجب أيضًا تحليل حجم مقاومة كل خط، مع إجراء حسابات وتحليلات مفصلة. @جياجويون
الضغط الكلي لإمداد المياه هو 4 بار، وهو بالفعل ليس كبيرًا، لكن كيف يمكن حل هذه المشكلة؟ (دون النظر إلى إمكانية زيادة الضغط أولاً) لا يمكن زيادة الضغط أولاً، فزيادة الضغط تتطلب مضخة مياه، مما يؤدي إلى حدوث اهتزازات، والأنظمة المطلوب تصميمها لها قيود على الاهتزازات.
لنفترض أنها مضخة طرد مركزي، فبمجرد اختيار المضخة، يتحدد معدل التدفق الإجمالي وضغط الأنابيب في نقطة التشغيل بواسطة منحنى الأنابيب. يؤدي التغير في المقاومة الفعلية لأحد الأنابيب إلى تغيير نقطة تشغيل الضخ أولاً، ثم يؤثر ذلك على تدفق السائل في الأنابيب الأخرى ; ومن ناحية أخرى، فإن التغيرات في الأنابيب الأخرى تؤثر بدورها على معدل تدفق السائل في هذا الأنبوب، وهي مرتبطة ببعضها البعض. إذا زاد تدفق المائع، فإن ضغط الضخ سينخفض، لكن إذا كانت قدرة الضخ كبيرة، فإن تأثير تدفق المائع في الأنابيب الأخرى يكون أقل، كما شرح صديقنا سابقًا. من وجهة نظر السيطرة، لا يمكن تطبيق معيار واحد على الجميع، بل يجب التمييز بين الأمور حسب أهميتها في المراحل اللاحقة، وذلك على النحو التالي: 1. يتم التحكم في أهم المستخدمين عبر جهاز PIC للضغط، حيث أن قيمة الضغط المحددة ثابتة. أي أنه إذا ازدادت كمية السائل المطلوبة، فإن ضغط الفرع سينخفض، وسيقوم جهاز PIC تلقائيًا بفتح صمام التحكم لزيادة ضغط الفرع، وبالتالي تلبية متطلبات مقاومة التدفق في حالة زيادة كمية السائل. النظرية هي أنه طالما أحافظ على الضغط في هذا القسم، فسأتمكن دائمًا من تلبية احتياجات المستخدمين من حيث الحركة المرورية. لا داعي للقلق بشأن الحركة المرورية، لأنها مطلب من المستخدمين في الطرف الآخر، وهم من يحددون كمية الحركة المرورية، فهم هم المسؤولون عن ذلك. ٢. أما جهاز التحكم في التدفق المحدد FIC، فيمكنه تعديل القيمة المحددة، وبالتالي يقوم بتحديد كمية البيانات المسموح بها للمستخدم. يتم ضبط FIC لأنه يوفر “القدرة على التحكم التلقائي في التدفق” لتحقيق القيمة المحددة. ٣. HIC هو جهاز للتحكم عن بُعد في درجة فتح الصمامات في غرفة التحكم، وهو مشابه للنوع 2، لكن الفرق هو أنه لا يستطيع تعديل درجة الفتح تلقائيًا (أي تعديل معدل التدفق). إذا انخفض الضغط في الخط الرئيسي، فإن تدفق السائل في الخط الفرعي سيقل. ٤. لوحة تنظيم التدفق، مشابهة للنوع 3، والفرق هو أنها لا تستطيع تغيير درجة الفتح، ويعتمد التدفق على ضغط الأنبوب الرئيسي. لأنه تابع، فعندما ينتهي الآخرون من الأكل، يأتي دوره، ولا بأس إذا لم يشبع. نظريًا، الأمر كذلك، لكن في الواقع يختلف مقاومة الأنابيب (حسب معدل التدفق وقطر الأنبوب وطوله)، و"درجة الترابط" بينها مختلفة أيضًا. تمامًا مثل مضخات المياه في الحي، حيث يستخدم الجميع المياه، فإن تدفق المياه لدى كل شخص سيكون أقل بالتأكيد، وكلما ابتعد المستخدم، قل تدفق المياه لديه. ما لم تقم بنفسك بسحب أنبوب سميك من غرفة الضخ إلى منزلك، فأنت هو الرئيس. ربما هذا هو التفكير، وهو مجرد محاولة للتدخل من منظور السيطرة. @جياجويون
أعتقد شخصيًا أنه يجب الحفاظ على استقرار ضغط الخط الرئيسي، ويمكن تركيب صمام تنظيم الضغط لذلك، ثم تركيب صمامات تنظيم التدفق في الفروع التي يلزم فيها التحكم الدقيق في التدفق، بينما يتم تركيب صمامات يدوية في الفروع الأخرى. لكن لا يجب أن يكون ضغط الخط الرئيسي منخفضًا جدًا، وإلا فإن التدفق سيكون متقلبًا بشكل كبير. للإشارة فقط.
يجب أن يكون هناك تدفق عائد. يكفي تثبيت ضغط الأنبوب الرئيسي، وإضافة صمامات تحكم ومقاييس تدفق لكل فرع على حدة؛ فإذا لم يحدث تدفق عكسي، فلا يمكن التحكم في الفروع المتعددة