هل التدفق الذي يتم قياسه باستخدام مقياس التدفق بالفرق في الضغط هو نفسه التدفق الذي يتم قياسه باستخدام مقياس التدفق بالموجات فوق الصوتية؟

2015-12-22View Original

Thread Content

يوفر مقياس التدفق بالموجات فوق الصوتية قيمة دقيقة للتدفق دون الحاجة إلى أخذ الجذر التربيعي بعد ربطه بنظام DCS، بينما يتطلب مقياس التدفق بفرق الضغط أخذ الجذر التربيعي للحصول على قيمة دقيقة للتدفق بعد ربطه بنظام DCS. إذا تم تركيب مقياس التدفق بالموجات فوق الصوتية ومقياس التدفق بفرق الضغط في نفس الأنبوب لقياس التدفق (وفي هذه الحالة يتم تركيب جهازين من مقياس التدفق بفرق الضغط في الأنبوب، ليعطي كل منهما قيمة مختلفة للتدفق؛ حيث يتم استخدام قيمة أحد الأجهزة في نظام DCS بعد أخذ الجذر التربيعي، بينما تُستخدم قيمة الجهاز الآخر دون أخذ الجذر التربيعي)، فأي قيمة للتدفق التي سيعطيها مقياس التدفق بالموجات فوق الصوتية ستكون مطابقة لقيمة التدفق التي يعطيها أحد أجهزة مقياس التدفق بفرق الضغط؟
Reply #22015-12-22
تم تعديل هذا المنشور آخر مرة بواسطة piaopingke في تاريخ 2015-12-22 الساعة 11:48. يكون هناك علاقة خطية بين معدل التدفق والفرق في الضغط بعد أخذ الجذر التربيعي، وإذا كان تصميم جهاز قياس التدفق وتركيبه سليمين، فإن النتائج التي يعطيها الجهاز يجب أن تكون مشابهة لنتائج جهاز قياس التدفق الذي يعتمد على الفرق في الضغط بعد أخذ الجذر التربيعي.
Reply #32015-12-22
إذا كانت مقاييس التدفق دقيقة، وكان طريقة التركيب مطابقة للمتطلبات، فإن النتيجة ستكون مطابقة للقيمة بعد أخذ الجذر التربيعي.
Reply #42015-12-22
واحدة تقوم بعملية الجذر التربيعي، والأخرى لا تقوم بها. هل أنت تستخدم جهاز قياس التدفق من نوع الفرق في الضغط الذي يقوم بإرسال إشارة التدفق مباشرة؟ فقط في هذه الحالة، لا حاجة إلى عملية الجذر التربيعي سواء على جانب الجهاز أو على جانب نظام DCS. إذا لم تكن هناك مشاكل في التصميم وعملية التركيب، فإن حجم البيانات المنقولة يجب أن يكون متساويًا إلى حد كبير
Reply #52015-12-23
يجب أن يكون لمحول الفرق في الضغط طريقتان لقياس التدفق: إما باستخدام عداد، أو من خلال غرفة التحكم.
Reply #62015-12-23
انظر إلى إعدادات المخرج لمُرسل الفرق الضغطي الخاص بك، فإذا كان المخرج خطيًا، فيجب على نظام DCS أن يقوم بأخذ الجذر التربيعي; إذا تم ضبط مُرسل الفرق في الضغط ليعطي قيمة مأخوذة من جذر التربيع، فكل ما يحتاجه نظام DCS هو ضبط معامل K بشكل صحيح، وبذلك يصبح النظام خطيًا
Reply #72015-12-23
انظر إلى إعدادات المخرج لمُرسل الفرق الضغطي الخاص بك، فإذا كان المخرج خطيًا، فيجب على نظام DCS أن يقوم بأخذ الجذر التربيعي; إذا تم ضبط مُرسل الفرق في الضغط ليعطي قيمة مأخوذة من جذر التربيع، فكل ما يحتاجه نظام DCS هو ضبط معامل K بشكل صحيح، وبذلك يصبح النظام خطيًا
Reply #82015-12-23
الطابق العلوي هو الحل الصحيح. لا يؤثر مكان أخذ الجذر على دقة القياس. في حالة بقاء دقة مستشعر الفرق في الضغط كما هي، فإنها مجرد عملية حسابية لا تؤثر على النتيجة.
Reply #92015-12-23
نظريًا، يجب أن تكون نتائج أي طريقة للفحص متسقة، ولا ينبغي أن يكون هناك أي اختلافات
Reply #102021-03-01
يقوم مقياس التدفق بنوع الفرق الضغطي بحساب التدفق استنادًا إلى الفرق الضغطي المقاس، ويكون التدفق متناسبًا طرديًا مع جذر تربيع الفرق الضغطي. وكما يتضح من المعادلة الأساسية، فإن الفرق الضغطي يجب أخذ جذر تربيعه، ولذلك فإن قيمة التدفق التي لا يتم فيها أخذ جذر تربيع الفرق الضغطي تكون خاطئة، وتكون قيمة التدفق المقاسة أقل من القيمة الحقيقية، ولهذا السبب يجب أخذ جذر تربيع الفرق الضغطي في جميع مقاييس التدفق من هذا النوع. أما مقياس التدفق بالموجات فوق الصوتية فيقوم بقياس سرعة التدفق وحساب كمية التدفق، ومبدأ عمل كلا نوعي المقاييس مختلفان؛ من الناحية النظرية، فإن قيمة التدفق المحسوبة من خلال أخذ جذر الفرق في الضغط تكون مطابقة لقيمة التدفق المقاسة بالموجات فوق الصوتية. أما مقياس التدفق المتوازن فهو أفضل مقياس من نوع مقياس الضغط من حيث الأداء، ويمكن أن يصل دقة مقياس A+Qmc المتوازن إلى 0.5 درجة، ويكون دقة حساب كمية التدفق من خلال أخذ جذر الفرق في الضغط أعلى من دقة القياس بالموجات فوق الصوتية.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.