تأثير تغيير قطر الأنابيب على قياسات مقياس التدفق من نوع “فورتيكس” الخاص بشركة يوكوجاوا

2015-12-24View Original

Thread Content

أود أن أستشير أصدقاء المنتدى: عند استخدام مقياس تدفق نوع “فوران هيكاوا” لقياس بخار الأنابيب، ما مدى تأثير تغير قطر الأنبوب على دقة القياس؟ أو هل يوجد شيء معياري يمكن استخدامه للتحكم في ذلك، مثلاً، ما هو الحد الأدنى للتغير في أنابيب DN200 من أجل ضمان دقة القياسات؟ في حالة توافق الأجزاء المستقيمة من الأنابيب مع المتطلبات، تم تركيب أنبوب في الموقع بقطر DN200 يتحول إلى قطر DN50. تم تركيب مقياس تدفق من نوع “فورانتيل” على أنبوب DN50، فهل هذه طريقة تركيب مناسبة؟ هل لانخفاض الضغط الناتج عن تغير القطر تأثير كبير على القياس؟ ، أو في حالة كفاية القسم المستقيم، لا داعي للأخذ في الاعتبار،، شكرًا
Reply #22015-12-24
معقول، يجب أن يكون طول الجزء المستقيم قبل الصمام على الأقل 20*DN50
Reply #32015-12-24
يكفي أن يكون الجزء المستقيم طويلًا بما فيه الكفاية، وبالطبع كلما كان أطول كان ذلك أفضل. بشكل عام، يتطلب القسم المستقيم ذو القطر الأكبر وجود مسافة 25D في الجزء العلوي و10D في الجزء السفلي
Reply #42015-12-24
مقياس تدفق نوع الدوامة هو مقياس تدفق يعتمد على السرعة، وله متطلبات دنيا لسرعة التدفق؛ فلكي يتم القياس بدقة، يجب تلبية هذه المتطلبات، ويأتي تغيير القطر بهدف إجراء قياسات دقيقة.
Reply #52015-12-25
مع توفر أقسام الأنابيب المستقيمة في البداية والنهاية، فإن مقدار التغيير في القطر يعتمد على نطاق التدفق الذي تريد قياسه.
Reply #62015-12-29
يجب ذكر معايير العملية هذه. لا يمكن تحديد ما إذا كانت معلوماتك معقولة أم لا. لكن وفقًا لمتطلبات تصميم مقياس التدفق، يجب ألا يكون قطر الجزء المضيق في المقياس أصغر من مستويين، لأن ذلك سيؤدي إلى ارتفاع كبير في فقدان الضغط؛ وفي هذا المثال، يكون القطر dn100.
Reply #72015-12-30
يا وسيم، في شركة يوكوغاوا يتم تحديد قطر الأنابيب من خلال سرعة التدفق، فأي قطر للأنبوب يلبي متطلبات سرعة التدفق يكون كافيًا. ثم تلبية متطلبات الأقسام المستقيمة الأمامية والخلفية. سرعة التدفق من 2 م/ث إلى 60 م/ث، ويُفضل أن تكون السرعة الطبيعية حوالي 40 م/ث
Reply #82015-12-30
أمم، كل ما قيل في الأعلى منطقي. لقد تقلص القطر إلى هذا الحد، لذا من المتوقع أن يكون هناك خسارة في الضغط كبيرة. في بعض الأحيان، رأيت أيضًا استخدام فقدان الضغط مقابل الدقة.
Reply #92015-12-30
شكرًا. يوجد كل شيء، على أي حال شكرًا
Reply #102015-12-30
فيما يتعلق باختيار النوع هنا، فإن معدل التدفق الافتراضي يتم تحديده بناءً على كمية الطلبات، شريطة أن يكون من الممكن قياسه. أود أن أناقش بشكل خاص مسألة مدى معقولية تغيير القطر، شكرًا
Reply #112015-12-30
باختصار، أريد معرفة ما إذا كان هذا التغيير في القطر مقبولًا من الناحية المنطقية، وهل هناك معايير محددة تنص على ألا يتجاوز التغيير في القطر قيمتين معينتين. الأنابيب تُستخدم لنقل البخار المشبع، ولا داعي لمناقشة أي أمور أخرى في الوقت الحالي، شكرًا

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.