تم تعديل هذا المنشور آخر مرة بواسطة hjztbwg في تاريخ 2016-1-7 الساعة 09:29. ارتفاع أحد المباني الصناعية هو 15 مترًا، والطاقة اللازمة لتدفئة هذا المبنى في فصل الشتاء تبلغ 1500 كيلوواط. معامل نقل الحرارة للنوافذ الخارجية هو 3.5 واط/م²·كلفن. فما هي قيمة الطاقة اللازمة لتعويض فقدان الحرارة الناتج عن تسرب الهواء البارد؟ الإجابة: ب (أ) 375 كيلوواط، (ب) 450 كيلوواط، (ج) 525 كيلوواط، (د) 600 كيلوواط
ارتفاع أحد المباني الصناعية هو 15 مترًا، والطاقة الإجمالية المطلوبة لتدفئة الهيكل في فصل الشتاء تبلغ 1500 كيلوواط. معامل نقل الحرارة للنوافذ الخارجية هو 3.5 واط/م²·كلفن. فما هو مقدار الطاقة المطلوبة لتعويض فقدان الحرارة الناتج عن تسرب الهواء البارد؟ أ) 375 كيلوواط ب) 450 كيلوواط ج) 525 كيلوواط د) 600 كيلوواط
ارتفاع أحد المباني الصناعية هو 15 مترًا، والطاقة الإجمالية المطلوبة لتدفئة الهيكل في فصل الشتاء تبلغ 1500 كيلوواط. معامل نقل الحرارة للنوافذ الخارجية هو 3.5 واط/م²·كلفن. فما هو مقدار الطاقة المطلوبة لتعويض فقدان الحرارة الناتج عن تسرب الهواء البارد؟ (B)450kw
ارتفاع أحد المباني الصناعية هو 15 مترًا، والطاقة الإجمالية المطلوبة لتدفئة الهيكل في فصل الشتاء تبلغ 1500 كيلوواط. معامل نقل الحرارة للنوافذ الخارجية هو 3.5 واط/م²·كلفن. فما هو مقدار الطاقة المطلوبة لتعويض فقدان الحرارة الناتج عن تسرب الهواء البارد؟ (ب) (أ) 375 كيلوواط (ب) 450 كيلوواط (ج) 525 كيلوواط (د) 600 كيلوواط
الإجابة: ب. التحليل: ينص المعيار D.0.4 على أنه يمكن تقدير كمية الحرارة التي تتسرب إلى الداخل من خلال فجوات الأبواب والنوافذ في المباني الصناعية، وذلك وفقًا للجدول D.0.4. معامل نقل الحرارة للنوافذ الخارجية هو 3.5 واط/م²·كلفن. ووفقًا للبند 2.2.6 من “الإجراءات التقنية”, فإن هذه النوافذ عبارة عن نوافذ مزدوجة، وبالتالي فإن تسرب الهواء البارد يشكل 30% من إجمالي كمية الحرارة المفقودة، وبالتالي فإن كمية تسرب الهواء البارد تساوي 1500 * 0.3 = 450 كيلوواط
ب، نافذة مزدوجة الطبقات 1500*0.3=450 كيلوواط