Thread Content
この投稿は最後に328104062によって2016年1月3日19時46分に編集されました。現場の計器や電気機器にはすべてケーブルシールド付きケーブルが使用されており、3層構造になっています(鋼線シールド層、シールド層、防湿層)。カバー式のものは一切使用されていません(以前はカバー式が使われていました)。1、一般的に使用されるケーブルシールド付きケーブルにはどのような種類がありますか? 2、よく使われる接続口であるG3/4″、G1″、G2″はどの規格ですか? NPT1」、「NPT2」はどのような規格ですか? 3、よく使われるインターフェースの形態にはどのようなものがありますか? 4、各基準はどのように照合するか??? マネージャー討論グループ
通常はM20*1.5、NPT1/2などで、特殊仕様の場合は変換アダプターが必要です
この投稿は最後に328104062によって2016年1月3日19時46分に編集されました。現場の計器や電気機器にはすべてケーブルシールド付きケーブルが使用されており、3層構造になっています(鋼線シールド層、シールド層、防湿層)。カバー式のものは一切使用されていません(以前はカバー式が使われていました)。1、一般的に使用されるケーブルシールド付きケーブルにはどのような種類がありますか?22は鋼帯ケイル、32は鋼線ケイルです。前の文字はケイスの形を表し、後ろの文字はカバーの形を表します。2、よく使われる接続口であるG3/4”、G1"、G2"はどのような規格ですか?。NPT1」、「NPT2」はどのような規格ですか? Gはイギリス式の直管ねじで、NPTはアメリカ式の円錐管ねじであり、ねじ山の角度も異なります。イギリス式は55°、アメリカ式は60°です。現場での施工時には、ねじ切り機は一般的に円錐管ねじ用のものが使われます。NPTはテーパーがあり、自己密封型です。 3、よく使われるインターフェースの形態にはどのようなものがありますか?よく使われる接続口はG、M、NPTです。つまり、M20X1.5、G1/2、G3/4、G1といったものです。 4、各基準はどのように照合するか???
この投稿は、2016年1月4日07:40にjujiangliuによって最終的に編集されました。Gは国内規格であり、管ねじです;NPTはアメリカのテーパーねじです。
現場の計器や電気機器にはすべてケーブルシース付きのケーブルが使用されており、3層構造(鋼線ケーブルシース、シールド層、防湿層)となっている。かつてはカバー式が使用されていたが、現在はそのような形式は採用されていない。ケーブルのグランド接続の原理に従い、ケーブルの外側のシース層、ケーブルシース層、内側のシース層の各部分には、密着してシールするためのシールリング/クランプが設けられている。これら3つの寸法は互いに適切な範囲内でなければならず、そうでなければケーブルがしっかりと固定されない。 1、一般的に使われるケーブルの被覆形態にはどのようなものがありますか?計器は一般的に鋼線ケーブルで、電気機器では鋼帯ケーブルがよく使用される。一部のケーブルグラン製品は「鋼帯」タイプと「鋼線」タイプの装甲に分かれており、互換性はありません。 2、よく使われる接続口であるG3/4″、G1″、G2″はどの規格ですか?NPT1」、「NPT2」はどのような規格ですか? 楼上海の友達がもう答えてくれました。 3、よく使われるインターフェースの形態にはどのようなものがありますか? MとGの平ねじ、NPTのテーパねじ。IECの防爆認証に従う場合、平ねじは標準で供給され、NPTはオプションです。平ねじには防水ワッシャーを取り付けることができますが、テーパねじには取り付けることができません。 4、各基準はどのように照合するか??? サイズのみが対応しており、ねじ同士は互換性がありません。 @ジアグオユン
石油化学業界での計器には一般的にNPTが、計器の保護管には一般的にGが使用され、どちらも防爆型のシール接続部が必要です。他の業界は比較的自由です。