HCBBS Forum (العربية)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

طلب مساعدة في اختيار الكابلات

2016-01-07View Original

Thread Content

كابلات جهد عالي بقوة 10 آلاف فولت، ذات نواة من الألومنيوم، والحمل المطلوب هو محولان بقدرة 630، والمسافة بينهما حوالي 2200 متر. هل يجب اختيار كابل بقدرة 150 أم 120؟ ١٢٠ صغيرة بعض الشيء، والمدير يحتاج إلى ٩٥ أيضًا، لذا من الأفضل أن تكون أكبر، أريد اختيار ١٥٠. أشعر بالحيرة. أعطني نصيحة.
Reply #22016-01-07
يمكن الرجوع إلى محتوى الفصل التاسع من كتاب “دليل تصميم التوزيع الكهربائي للاستخدامات الصناعية والمدنية (الطبعة الثالثة)”
Reply #32016-01-07
قلب من الألومنيوم بنسبة 95%، مضمون; السلك أحادي النواة يتحمل تيارًا قدره 290 أمبير، أما السلك ثلاثي النواة فيتحمل تيارًا قدره 235 أمبير (بغلاف مقاوم للتآكل) ; ثلاثة أسلاك، تحمل تيارًا يصل إلى 230 أمبير (مزود بغلاف واقٍ)
Reply #42016-01-08
نظريًا هذا صحيح، لكن في الواقع لا أحد يجرؤ على استخدامه بهذه الطريقة، ألفي متر تقريبًا، هل تم أخذ انخفاض الضغط في الاعتبار؟ من الأفضل أن نكون حذرين.
Reply #52016-01-08
هل تم حساب قيمة الانخفاض في الضغط؟ 95 كافٍ، أليس كذلك؟

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.