هل جهاز الإنذار يكتشف ثم يصدر إنذارًا؟ يعني يمكنه القياس وإصدار التنبيهات في نفس الوقت؟ أم أنه مجرد مصدر للصوت والضوء؟ يقوم النظام بتحديد ما إذا كانت المعلومات التي يرسلها جهاز الإرسال إلى النظام تصل إلى مستوى يستدعي إصدار إنذار، ثم يرسل النظام إشارة إلى جهاز الإنذار لكي يبدأ في العمل
بعد أن يقوم جهاز الإنذار المُثبت في الموقع بالكشف، يتم إرسال إشارة 4-20 مللي أمبير إلى نظام DCS، كما يقوم الجهاز المستشعر بإرسال إشارة إنذار إلى جهاز الإنذار الموجود في الموقع. يقوم جهاز DCS بتحويل إشارات 4-20 ما التي يتلقاها إلى إشارات تنبيه من نوع DO، وذلك حسب قيمة المستوى المحدد للتنبيه، وذلك لتفعيل أجهزة التنبيه الموجودة في المنطقة المعنية. وهذه أجهزة التنبيه مستقلة عن بعضها البعض.
تختلف طرق إصدار الإنذار في أجهزة الإنذار المختلفة؛ فعلى سبيل المثال، يقوم مفتاح الضغط بإرسال إشارات كهربائية مباشرة إلى نظام DCS أو جهاز الإنذار لإصدار الإنذار; يُرسل مُرسل الضغط إشارة تيار تتراوح بين 4–20 مللي أمبير إلى نظام DCS أو جهاز الإنذار، حيث يتم المقارنة في هذين الجهازين لتفعيل إشعار الإنذار.
على سبيل المثال، لنفترض أن لدي جهاز إنذار لمستوى السائل مُعدًا مسبقًا لإصدار إنذار عند وصول المستوى إلى 13 مترًا. إذا لم يكن هناك أجهزة قياس لمستوى السائل، بل جهاز إنذار وحيد فقط، فهل سيصدر هذا الجهاز إنذارًا في هذه الحالة؟
ما تعنيه هو ذلك النوع المفتوح، أي أنني أقوم بتوصيل سلك داخل جهاز الإنذار، وبمجرد لمس هذا السلك يبدأ الجهاز في الصوت فورًا; بالنسبة للإشارات التناظرية، يتم إرسال هذه الإشارات إلى النظام ليقوم بتحليلها. وإذا كان تحليل النظام لهذه البيانات يشير إلى ضرورة إصدار إنذار، فإن النظام سيرسل إشارة إلى جهاز الإنذار لكي يقوم بالاستجابة
في الوقت الحالي، هناك أنواع كثيرة من أجهزة الإنذار في السوق؛ بعضها يحتوي على شاشة، ويمكنه قياس نطاق معين وإصدار إنذار في نفس الوقت، بينما البعض الآخر لا يحتوي على شاشة، ووظيفته الوحيدة هي إصدار الإنذار.