Thread Content
يتم اختيار الفلانجات وفقًا لمعيار JB/T81-94، وهناك فلانجات بضغط PN1.0 وPN1.6 بقياس DN80، وتكون مسافات ثقوب البراغي متشابهة مما يسمح بالربط بينها، لكن فلانجات PN1.0 تحتوي على 4 ثقوب للبراغي بينما فلانجات PN1.6 تحتوي على 8 ثقوب للبراغي، ولا يتم الموافقة على ذلك في عملية الفحص الميداني. هل يمكن الربط بهذه الطريقة (مع عدد ثقوب البراغي المختلف)؟ هل هناك معايير مماثلة يمكن الرجوع إليها؟ شكرًا!
لم أرَ من قبل أن تكون مستويات الضغط المختلفة متصلة معًا. اذهب وابحث في مواصفات بناء الأنابيب.
يتم استخدام تجهيزات الأنابيب بضغط 1.0 ميجا باسكال و1.6 ميجا باسكال معًا، ولا يمكن استخدامها إلا وفقًا للمعايير الدنيا. أي أن الضغط المستخدم في تصميم خطوطك هو 1.0 ميجا باسكال. إذا كنت أنت من صمم خط الأنابيب بضغط 1.0 ميجا باسكال، فلا يوجد سبب لرفض طلبك. كل ما يمكنني قوله هو إنه دقيق للغاية في التفاصيل. لكن إذا كانت متطلبات التصميم 1.6 ميجا باسكال، فمن المنطقي عدم الموافقة على القبول. (في الواقع، في التطبيقات العملية عندما لا تكون المتطلبات صارمة، يمكن أن تكون الأنابيب (الفلانجات والصمامات) ذات ضغط 1.0 ميجا باسكال قابلة للتوصيل مع بعضها البعض). )
هناك معايير، فللوصلات ذات الدرجات المختلفة متطلبات خاصة، ويمكن استخدامها معًا، لكن يجب الالتزام بمتطلبات المعايير
المعيار GB-50235-2010 لمواصفات تنفيذ مشاريع أنابيب المعادن الصناعية، القسم 7.3 يتناول متطلبات الفلانجات
لا يُسمح باستخدام الفلانشات ذات مستويات الضغط المختلفة معًا، وهذا هو نفس النتيجة سواء تحققت من أي معيار كان. استبدلوه بفلانجة مماثلة، من المستحيل أن يوافق المشرف في الموقع على هذا الربط. . .
لا تخدعوا الناس، من فضلكم. تجنبوا استخدام الحيل التي يستخدمها الطرف الأول أحيانًا، ولا تقوموا بأفعال مخزية. يجب عدم خلط الفلانجات ذات المستويات المختلفة مع بعضها البعض.
أمم، أريد أن أسأل، هل هذا إلزامي؟ حقًا لا أعرف