إشارات مقياس المستوى بالألواح المغناطيسية في نظام DCS غير مستقرة عند الإرسال عن بُعد

2016-01-14View Original

Thread Content

جميع أجهزة القراءة المغناطيسية الموجودة داخل المصنع تحتوي على وظيفة العرض المباشر والإرسال عن بُعد؛ الإشارة القادمة من الجهاز القريب أفضل، ولا يوجد تغيير تقريبًا في نظام DCS. أما الجهاز الآخر فهو بعيد نسبيًا، ربما أكثر من 100 متر، وطول جهاز القراءة 3 أمتار. يمكن ملاحظة منحنى موجة جيبية واضح في نظام DCS، وأحيانًا تكون الاهتزازات كبيرة جدًا؛ حيث تكون الاختلافات صغيرة بحوالي 2-3 سم، بينما تصل إلى 10 سم في الحالات التي تكون فيها الاهتزازات كبيرة. لكن الاختلافات في مستوى السائل كما يظهر في العرض المباشر تكون فقط 2-3 مم تقريبًا. ما السبب وراء ذلك؟ تم أيضًا إعادة ترتيب الأسلاك داخل الصندوق، لكن الوضع لم يتحسن
Reply #22016-01-14
. . . . هل هو تداخل في الإشارة؟ أو هناك شيء حديدي بجانب البرميل. . .
Reply #32016-01-15
ربما يكون هناك مشكلة في بعض أنابيب الثيرستور داخل صمام التحويل المغناطيسي، يجب فكها لفحصها
Reply #42016-01-15
أولاً، تحقق من أن إعدادات نطاق DCS متوافقة مع الوضع في الموقع، وتأكد من عدم وجود متغيرات وسيطة؛ إذا لم يكن هناك مشكلة، اذهب إلى الموقع; يتم تفريغ العوامة المستخدمة في قياس مستوى السائل، ويتم توصيل سلك الإشارة بمقياس المللي أمبير. ثم يتم استخدام مغناطيس للاقتراب تدريجيًا من نقاط 0%، 50%، 100% على قضيب الإرسال عن بُعد، ويتم مراقبة قيم مقياس المللي أمبير والعرض على جهاز DCS للتأكد من تطابقهما؛ وفي حال عدم التطابق، يتم تعديل جزء الإرسال المناسب.
Reply #52016-01-15
هل قيمة التذبذب ثابتة؟ هل أوقات التذبذب متسقة؟ إذا كانت قيمة التذبذب هي قيمة واحدة! إذًا، ضع المغناطيس يدويًا هنا لنرى ما إذا كانت هناك تقلبات! هناك العديد من طرق الفحص! إنه بسيط جداً! لا علاقة له بالإحساس بالبُعد والقرب!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.