أود أن أستفسر من الزملاء: هل يجب توفير خرطوم الإطفاء ومجموعة أسطوانات الخراطيم في صنابير الإطفاء الداخلية في نفس الوقت؟
Reply #22016-04-30
لقد رأيت فقط خراطيم المياه الخاصة بالإطفاء ورؤوس الرش، وهي موضوعة داخل خزانات المياه للإطفاء.
Reply #32016-04-30
لم أرَ أبدًا تكوين الأمرين معًا في نفس الوقت. يجب توفير خراطيم الإطفاء والرشاشات معًا.
Reply #42016-05-01
تم تعديل هذا المنشور آخر مرة بواسطة register891 في تاريخ 2016-5-1 الساعة 09:04، حيث يتم وضع خراطيم الإطفاء وأجهزة لف الخراطيم داخل صندوق الإطفاء. طالما كان هناك نظام إطفاء في المبنى، فإنه يجب أن تكون هناك أنابيب إطفاء أيضًا. أما مجموعات أنابيب الإطفاء، فهي عادةً ما توجد في المباني العامة الكبيرة، مثل المكاتب الفاخرة والمراكز التجارية الكبرى والفنادق ذات الدرجة العالية. عادةً، لا تحتوي المساكن العادية إلا على خراطيم إطفاء، ولا توجد فيها أسطوانات لخراطيم الإطفاء. قطر لفافة أنابيب الإطفاء هو 19 مم، وقطر خرطوم المياه للإطفاء هو 65 مم.
Reply #52016-05-02
تم تعديل هذا المنشور آخر مرة بواسطة wang*nhua77020 في تاريخ 2016-5-2 الساعة 09:15. ليس بالضرورة، فأسطوانات الخراطيم تحتوي على كمية ماء قليلة، وهي سهلة الاستخدام وبسيطة في التشغيل، كما أن طريقة الربط بها ثابتة. أثناء إخماد الحريق، يتم فتح صمام الخرطوم وسحبه مباشرة إلى مكان الحريق، ثم فتح رأس الرش لإخماد النار، ويمكن للنساء أيضًا استخدامها. أما النوع ذو الخرطوم، فيجب فصل الخرطوم مؤقتًا وتوصيله بصنبور الإطفاء والرشاش (بدون مفتاح)، ثم فتح صمام الصنبور وسحبه نحو مكان الحريق لإطفائه. من الصعب التعامل معه بمهارة دون تدريب، كما أن قوة الرد الناتجة عنه كبيرة، لذا يمكن للرجال فقط التحكم فيه ; يمكن تحديد ذلك وفقًا لمتطلبات معايير الوقاية من الحرائق في التصميم المعماري GB50016-2014 ; 8.2 نظام خراطيم الإطفاء الداخلية 8.2.1 يجب توفير نظام خراطيم الإطفاء الداخلية في المباني أو الأماكن التالية: 1. المصانع والمستودعات التي تزيد مساحتها عن 300 متر مربع ; 2. المباني العامة الشاهقة والمباني السكنية التي يزيد ارتفاعها عن 21 مترًا ; ملاحظة: في المباني السكنية التي يكون ارتفاعها لا يتجاوز 27 مترًا، وعندما يكون من الصعب تركيب نظام خراطيم إطفاء داخلية، يمكن استخدام أنابيب إطفاء جافة فقط، بالإضافة إلى خراطيم إطفاء داخلية من نوع DN65 بدون صناديق للخراطيم. 3 المباني ذات الطوابق الواحد أو المتعددة في المحطات والموانئ والمطارات التي يزيد حجمها عن 5000 متر مكعب، مثل مباني الانتظار للقطارات (أو السفن أو الطائرات)، والمباني المخصصة للمعارض، ومباني المتاجر، ومباني الفنادق، والمباني الطبية، ومباني المكتبات ; 4. المسارح من الدرجة الأولى والدرجة أ، بالإضافة إلى المسارح ودور السينما ذات الدرجات الأخرى التي تحتوي على أكثر من 800 مقعد، وكذلك القاعات والصالات الرياضية التي تحتوي على أكثر من 1200 مقعد، سواء كانت مباني من طابق واحد أو متعددة الطوابق ; 5. المباني المكتبية والمباني التعليمية وغيرها من المباني السكنية ذات الطوابق الواحدة أو المتعددة، التي يزيد ارتفاعها عن 15 مترًا أو حجمها عن 10000 متر مكعب. 8.2.2 يجوز عدم تركيب أنظمة خراطيم الإطفاء الداخلية في المباني أو المواقع التي لم يتم تحديدها في البند 8.2.1 من هذه المواصفات، وكذلك في المباني أو المواقع التالية التي تتوافق مع شروط البند 8.2.1، ولكن من الأفضل تركيب أجهزة للخراطيم الإطفائية الخفيفة: 1 المصانع (المستودعات) ذات الدرجة الحرارية المقاومة من الدرجة الأولى أو الثانية، والتي تحتوي على كميات قليلة من المواد القابلة للاشتعال ; 2 المصانع من الفئة د التي تتمتع بدرجة مقاومة للحريق من الدرجة الثالثة أو الرابعة، وحجمها لا يتجاوز 3000 متر مكعب ; مصانع (مستودعات) الفئة الخامسة ذات درجة مقاومة الحريق 3 أو 4 وحجمها لا يتجاوز 5000 متر مكعب ; ٣. مخازن الحبوب والخزائن، وهي مبانٍ منفصلة تقع بعيدًا عن المدن ولا يوجد فيها أحد للحراسة ; 4 المباني التي تحتوي على مواد قد تتسبب في اندلاع حريق أو انفجار عند ملامستها للماء ; 5 لا توجد في الأماكن الداخلية أنابيب لتوصيل المياه اللازمة للإنتاج أو الاستخدامات اليومية، أما مياه الإطفاء فهي تأتي من خزانات التخزين، وذلك في المباني الأخرى التي حجمها لا يتجاوز 5000 متر مكعب. 8.2.3 يُفضل تركيب أنظمة رش المياه لإطفاء الحرائق داخل المباني القديمة ذات الهياكل الطوبية أو الخشبية المهمة، والتي تُعتبر من المواقع التاريخية المحمية. 8.2.4 يجب توفير أسطوانات خراطيم الإطفاء أو رشاشات مياه إطفاء خفيفة في المباني العامة المزدحمة بالناس، والمباني التي يزيد ارتفاعها عن 100 متر، ومراكز الخدمات التجارية التي تزيد مساحتها عن 200 متر مربع. يُفضل توفير خراطيم إطفاء خفيفة الوزن داخل المباني السكنية الشاهقة. تنظيم مفصل لكيفية تركيب أنابيب المياه للإطفاء وخراطيم الإطفاء

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.