メタノール 毎週のテーマ メタノールの運転中にDCSが突然停止した場合、どう対処するか? 2016.01.17---01.23

2016-01-17View Original

Thread Content

メタノール 週間テーマ メタノールの運転中にDCSが突然停止した場合、どう対処するか? 2016.01.17---01.23 成績表 試験問題名 DCS停止処理 序番 評価項目 評価内容及び要求(採点要素) 配点 評価基準 検査結果 扣点 得点 備考
1 準備作業 (1)保護具を正しく着用する 2 保護具を正しく着用していない場合は2点減点 (2)無線機を準備する 2 準備していない場合は2点減点
2 調整担当者や計装担当者との連絡 調整担当者や計装担当者に迅速に連絡し、DCSをできるだけ早く正常に稼働させる 8 連絡が遅れた場合、1項目につき4点減点
3 現場での対応 現場の計器を使って、短期間で生産を維持する (1)計器の調整中は、各工程で現場の調整を強化する 15 各職場の連携が悪い場合は15点減点 (2)蒸留工程では、抽出された液体を粗メタノールタンクに送る 15 時宜に切り替えていない場合は15点減点 (3)変換工程では、原料ガスの圧力、炉内の負圧、バーナーの背圧、ボイラーの液面、ボイラーの圧力などのパラメータを確認する。圧縮工程では圧縮機の入口・出口圧力に注意し、合成工程ではドラムの液面や圧力、合成回路の圧力、セパレーターおよびフラッシュタンクの液面と圧力を確認し、高圧が低圧側に漏れ出るのを防ぐ必要がある。蒸留工程では、各塔の状態や、リフラックスタンクの温度・圧力・液面、そしてポンプの動作状況を確認することが重要です。重要な点のチェックを怠った場合、1つずつ5点を減点されます。4 正常な生産への復帰:DCSが正常に戻ったら、すぐに各工程のパラメータを調整する必要があります。8 DCSが正常になっても、すぐに生産を再開できない場合は、得点はありません。5 安全な生産その他:(1)操作手順を厳守する。5項目違反ごとに1点を減点。(2)管理規則を厳守する。5項目違反ごとに1点を減点。(3)指定された時間内に作業を完了する。1分遅れるごとに総得点から5点を減点し、5分を超えると作業を中止する。合計:100点
Reply #22016-01-17
一台だけですか?無理でしょう。フリーズしても制御は機能しています。バックアップマシンやエンジニアステーションから操作や監視が可能です。フリーズしたらすぐに再起動するか、担当部署に対応を依頼してください
Reply #32016-01-17
DCSは分散制御システムで、上位機のコンピュータがフリーズしても個々の制御システムの動作には影響しません。上位機のコンピュータを再起動してみてください。それでもダメな場合は、専門家に修理を依頼してください。
Reply #42016-01-17
1、DCSでは一般的に、監視コンピュータとDCSのメインコントロールカードは冗長構成になっている。コンピュータがフリーズしても、マザーボードには影響せず、コンピュータを再起動してください。 2、2つのメインコントロールカードがともにフリーズした場合、通常は出力が変化します。解決できない場合は、通常の手順に従って手動で現場で停止させてください
Reply #52016-01-17
一般的なDCSには複数のオペレーションステーションがあり、コンピューターがフリーズしても再起動すればよい。
Reply #62016-01-17
操作台がフリーズしたら、他のコンピューターを確認してみてください。もし他のコンピューターもフリーズして画面に何も表示されなければ、それはサーバールームの問題です。状況はかなり深刻ですよ!
Reply #72016-01-18
DCSの操作は通常、1台のコンピュータだけで行われるわけではありません。もしそのうちの1台がフリーズしてしまっても、他のコンピュータを使って操作し、フリーズしたコンピュータを再起動させることができます。それでもダメな場合は、予備のコンピュータを使用する必要があります
Reply #82016-01-23
すぐに予備の操作ステーションに切り替えればいいです。通常、予備の操作ステーションは用意されています。もしシステム全体がフリーズしたら。。。10年間仕事をしていても見たことがない。もし本当に遭遇したら、緊急停止して対処しよう。計器用空気の供給が途絶えたとして処理でき、調整弁FO、FC、FLがこの時点で機能すべきです。さらに現場に行って計器を確認したり、調整弁の操作や遮断機のバイパスを切り替えるなどの方法も併用し、まずは安全に停止させます。
Reply #92016-01-31
学*下、現在この分野の内容を探しています

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.