計器の越冬はどう保護するか

2016-01-19View Original

Thread Content

当社では毎年冬になると計器が大きな問題となり、計器の圧力や温度、液面計などが凍結することでシステムが停止したり、生産量が大幅に減少するなどの安全上の事故が頻発しています。皆様には何か良いアドバイスはありませんか
Reply #22016-01-19
まず、計器の選定にあたっては、液面計はできるだけ二重フランジ式のダイヤフラム式または容量式を選ぶように注意しましょう。圧力変送器を取り付ける際は、導圧管の長さをできるだけ短くするようにし、もちろん根本的な解決のためには保温も必要です。
Reply #32016-01-19
まず、計器の選定にあたっては、液面計はできるだけ二重フランジ式のダイヤフラム式または容量式を選ぶように注意しましょう。圧力変送器を取り付ける際は、導圧管の長さをできるだけ短くするようにし、もちろん根本的な解決のためには保温も必要です。
Reply #42016-01-20
計器の断熱処理は非常に重要です。私が実践した有効な方法としては、液面計や圧力差変換器の圧力取り出し箇所の近くに隔離タンクを設置し、冬と夏で異なる隔離液を入れるというものです; 問題をうまく解決できる。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.