HCBBS Forum (العربية)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

يتمثل الأمر في أن ضغط تعديل صمام الأمان لخزان تخزين HF أعلى بكثير من أقصى ضغط تشغيلي. . .

2016-01-20View Original

Thread Content

لقد رأيت خزان تخزين من نوع HF، حيث كان ضغط صمام الأمان المحدد أعلى بكثير من أقصى ضغط عمل، بمقدار ثلاثة أضعاف تقريبًا. هل هذا مناسب؟ هل هناك معايير محددة في هذا الشأن؟
Reply #22016-01-20
أنا مبتدئ، أرجو من الخبراء والمحترفين مساعدتي.
Reply #32016-01-20
بالتأكيد هذا غير صحيح، فوفقًا للمعايير المتبعة في الصمامات الأمانية، يجب ألا تزيد الضغط المحدد لها عن أقصى ضغط عمل مسموح به. وأقصى ضغط عمل مسموح به للجهاز هو أقل قيمة ضغط يمكن أن يتحملها العنصر المتعرض للضغط، والتي يتم حسابها بناءً على السمك الفعال لهذا العنصر. وإذا كان الضغط المحدد للصمام الأماني، أي ضغط فتح الصمام، أعلى من أقصى ضغط عمل مسموح به، فمن المرجح جدًا أن يتعرض الجهاز للتلف.
Reply #42016-01-20
ضغط التعديل لصمام الأمان في هذا الحاوية لم يتجاوز الضغط المصمم.
Reply #52016-01-20
بهذه الطريقة، بالتأكيد لن تكون هناك مشكلة.
Reply #62016-01-20
على الرغم من أن ضغط صمام الأمان في هذا الحاوية يتجاوز ضغط العمل الأقصى (الضغط غير المسموح به) بأكثر من ثلاث مرات، إلا أنه لا يزال ضمن نطاق الضغط المصمم له، وبناءً على رأيك، فإن ذلك مسموح به; وفقًا لخصائص الوسيط، هناك أيضًا ضرورة معينة، هل هذا التفسير صحيح؟
Reply #72016-01-20
هكذا هو الأمر. أسألك: لماذا تم زيادة ضغط التصميم لهذا الجهاز بهذا القدر مقارنة بضغط التشغيل؟
Reply #82016-01-21
سأعود لأستشير زملائي ومدربي.
Reply #92016-01-21
1. الضغط التشغيلي الأقصى يختلف عن الضغط التشغيلي المسموح به الأقصى.
2. الضغط التشغيلي الأقصى يكون ضمن نطاق الضغط المصمم.
3. يمكن أن يكون الضغط التشغيلي المسموح به الأقصى أعلى من الضغط المصمم.
4. إذا كان الضغط أعلى من ثلاثة أضعاف، فهل من معنى وجود صمام الأمان؟ (لا أعرف ظروف التشغيل)

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.