調節弁の選定資料にはどのようなものがあるか

2016-01-21View Original

Thread Content

設計院に提供する調節弁の選定資料には、どのようなものが含まれますか?その中にはバルブ前圧力とバルブ後圧力がありますが、これは通常開度を指すのでしょうか、それとも最大開度を指すのでしょうか?
Reply #22016-01-21
これは相手があなたに渡したものでしょう?よくわかりません
Reply #32016-01-21
設計院は調節弁の設計選定だけを行うのでしょうか?
Reply #42016-01-21
他者に選定を任せる場合、使用する媒体、媒体の操作温度、バルブ前後の圧力、最小・正常・最大流量、動粘度、バルブ閉鎖時の圧力差といったものが基本パラメータです。
Reply #52016-01-21
つまり、バルブ前の圧力とバルブ後の圧力はどのように決めるのかということです。最大開度時の前後の圧力なのでしょうか、それとも完全に閉じた時の前後の圧力なのでしょうか。というのも、バルブが完全に開いている時と完全に閉じている時では前後の圧力が異なるはずだと思うからですが、そうでしょうか?
Reply #62016-01-22
この投稿は、2016年1月22日22時07分にHEJIYUERによって最終的に編集されました。バルブの前後の圧力というのは、プロセスシステムの専門家が配管の抵抗損失を計算して求め出すものです。 通常は、最大流量時、通常運転流量時、最小流量時の前後圧力値、つまりF/P1/P2という3組のデータが示され、これらは3つの運転状態に対応しており、プロセスシステムの専門家が計器の設計条件として定めるものです。 計器は3つのデータに基づいてバルブの「必要な流量能力」、すなわちCv値を算出し、その後適切な口径の調節弁を選択して、調節弁の開度を30~85%の範囲で設定します。 例えばポンプの出口調節弁では、流量が増加するにつれてP1は減少し、P2は上昇する。その結果、弁が負担する圧力差は減少し、弁が完全に開いて前後の圧力差が最小になるまで続く。そうでなければ流量は満たされない。 もし操作流量の変動が小さい場合(例えば10%の増減)、プロセスは一組のデータのみを出力します——通常は正常な操作流量時のもので、計器でも対応可能です。 ポンプ式のシステムでなく、例えばガスの場合、通常の運転点における流量の変動は大きく、3:1程度となります(いずれも長期間の運転点です)。また、調節弁にかかる圧力降下の変動も大きくなります。そのため、プロセスでは3組のデータを提供する必要があります。そうでないと、低流量の状態では調節弁の開度がわずか20%程度となり、調節性能が悪くなる可能性があります。 バルブが動作し始めると、バルブの前後の圧力は流量に従って変化します。上記の説明を参照してください。 @ジアグオユン
Reply #72016-01-22
この投稿は最後にhby1224によって2016-1-22 09:18に編集されました。最大流量や通常の流量なら理解しやすいですが、最小流量はどう解釈すればいいのでしょうか?完全に遮断した場合はほぼ0に等しいのではないでしょうか?少しずつ漏れているだけでしょう!設計院のリストを見ると、流量には3つのデータがありますが、バルブ前後の圧力は1つしかありません。この圧力は通常の流量時に計算されたものでしょうか?その場合、調節バルブの開度はいくらに設定すればよいのでしょうか?
Reply #82016-01-22
1。最小流量とは、プロセスの負荷を減らす操作点を指し、決して「ほぼ完全に閉じた」時の流量ではありません。例えば家庭用給湯器では、冬は消費するガスの量が多いですが、夏になるとその量は大幅に減ります。この時点を「最小流量」と見なすことができます。 2。前後の圧力は1組のみであり、これは工程上、3つの流量条件下でも圧力変化が大きくない、つまり圧力差の変化も小さいと考えられていることを意味し、この圧力差を使って3つのCv値を計算できる。 3。通常の流量時の開度:50~75%、最大流量は90%を超えてはならず、最小流量は30%未満になってはならない。以上が、直動式の通常の調節弁に関する大まかな内容です。 @ジアグオユン
Reply #92016-01-25
1.バルブの前後の配管寸法、フランジの形状、フランジ面。2.必要な最小、通常、最大流量。3.媒体名、温度。4. バルブ前後の圧力、閉止圧力差
5. 望ましいバルブのタイプ
Reply #102016-01-25
設計院に提供する調節弁の選定資料には、どのようなものが含まれますか?一般的に、調節弁のパラメータは設計院が発注者に提供し、購入や記録保管のために用いられるものです。プロセス配管の口径、操作温度、圧力、媒体の密度や粘度、最大・通常・最小流量、バルブの前後の圧力、最大閉止圧力差、調節バルブのタイプ、圧力等級、シール面の形状、バルブ本体、バルブコア、バルブアセンブリ、バルブストロークなどの部品の材質要件、空気供給圧力、口径、電気接続口のサイズなどが含まれる
Reply #112016-01-27
調節弁の計算には、最大・通常・最小流量時における弁の前後の圧力差が必要であり、これによって最大・通常・最小流量の3つの動作条件に対応するCv値を正確に算出することができます。 これらのパラメータは設計院が提供するもので、調節弁メーカーには提供できない。もし調節弁メーカーが提供できるというのなら、それはまったくのでたらめで、素人の考えだ。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.