蒸気配管の圧力、差圧変換器の導圧管への防凍液注入問題

2016-01-23View Original

Thread Content

蒸気配管の圧力や差圧変換器の断熱対策がうまくいっておらず、圧力伝達管が頻繁に凍結してしまいます。現在、圧力伝達管に防凍液を充填することを考えているのですが、それで改善されるでしょうか? 可能であれば、どの種類の防凍液を選ぶべきでしょうか?グリセリン?エチレングリコールも?蒸気配管のため、防凍液が蒸気配管に入り込んでしまう可能性はありますか?他にどのような点に注意すべきでしょうか? ありがとうございます!
Reply #22016-01-23
私たちが添加した車用不凍液は緑色で、まだ何の問題も見つかっていません。
Reply #32016-01-23
自動車用防凍液とは具体的にどのような液体ですか?後続の蒸気配管に侵入し、機器に損害を与える可能性はありますか?:'(
Reply #42016-01-23
防凍液は腐食性はないはずですよね。購入したもので、フォルクスワーゲン専用です、へへ
Reply #52016-01-24
エチレングリコールなら水と混ざり合うので、隔離タンクを空にして移行量範囲まで満たせば、長期間使用できます
Reply #62016-01-24
導圧管は家の中に設置したり、断熱処理をしたりしても問題ないはずです。投稿者の方の外の温度は大体何度くらいなのでしょうか
Reply #72016-01-25
隔離液は少なめに使うのが賢明で、後工程に支障をきたします。
Reply #82016-01-25
現状は屋外に設置され、蒸気によるヒーティングが施されているが、マイナス10度台なら大丈夫。しかしここ数日はマイナス20~30度まで下がり、もう耐えられない
Reply #92016-01-25
こちらもマイナス20度以上ですが、ヒートトレイと断熱をしっかり行えば、基本的に問題ありません。ヒートトレイ用の管は18番の管を使用しています

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.