専門家によると、甲B類液体タンクに地形に応じた自然流下式の事故池を設置すれば、防火堤は設置しなくてもよいのでしょうか?規範にはこれについて書かれていますか?

2016-06-17View Original

Thread Content

専門家によると、甲B類液体タンクに地形に応じた自然流下式の事故池を設置すれば、防火堤は設置しなくてもよいのでしょうか?規範にはこれについて書かれていますか? どの規範条文に記載されていますか? ありがとう!
Reply #22016-06-17
『石油化学企業の設計における防火規程』第5.2.10条 タンク群には防火堤を設置しなければならない。ただし、丘陵地帯にあるタンク群の場合は、地形を活用して事故時の液体貯留槽を設け、防火堤を設置しなくてもよい。   第5.2.11条 防火堤内の有効容積は、次の規定に適合しなければならない:    一、固定頂タンク。タンク群内の最大容積を持つタンク1基の容量未満であってはならない;     二、浮頂タンク、内浮頂タンクは、タンク群内の最大貯蔵タンク容量の半分未満であってはならない;     三、固定式タンクがフロートタンクまたはインナーフロートタンクと同一グループで配置される場合は、上記の第一項および第二項で定められた値のうち、より大きい方の値を採用するものとする。   第5.2.12条 立式貯蔵タンクから防火堤の内側の堤脚までの距離は、タンク壁の高さの半分未満であってはならない;水平式貯蔵タンクから防火堤の内側の堤脚までの距離は、3m未満であってはならない。
Reply #32016-06-17
これ、期限切れで無効になったのかな??
Reply #42016-06-18
新版石油天然ガス規則(50183)が間もなく施行され、新たな取り組みに期待している

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.