ऑक्सीजन नियंत्रण वाल्व एवं हाइड्रोजन नियंत्रण वाल्व, रेशियो कंट्रोलर (DCS में रेशियो मॉड्यूल) द्वारा 3:1 के अनुपात में मिलाए जाते हैं, एवं फिर उसी अनुपात के अनुसार ही गैसें निकाली जाती हैं। यदि यह अनुपात 3.5:1 से अधिक हो जाता है, तो ऑक्सीजन नियंत्रण वाल्व को खोलने की अनुमति नहीं दी जाती; केवल उसे थोड़ा ही खोलने की अनुमति होती है। यहाँ तेज़ गति से चलाने पर प्रतिबंध है; यह समझना आसान है। इसके लिए बस एक लिमिटिंग मॉड्यूल लगा देना ही काफी है… केवल कम गति से ही चलाने की अनुमति है। ऐसी स्थिति क्या कोई ऐसा है जो इस समस्या का समाधान कर सके? कृपया मदद करें।
इस पोस्ट को अंतिम बार huio1983 द्वारा 2016-1-27 को 15:25 बजे संपादित किया गया। वाल्व की कार्यप्रणाली में बदलाव किया गया; यदि यह “पॉजिटिव एक्शन” वाला वाल्व है, तो इसे “नेगेटिव एक्शन” वाला वाल्व बना दिया गया, और इसके विपरीत भी। नियंत्रण मॉड्यूल में आमतौर पर धनात्मक एवं ऋणात्मक प्रभाव वाले नियंत्रण इंटरफ
इस पोस्ट को अंतिम बार huio1983 द्वारा 2016-1-27 15:54 पर संपादित किया गया। यदि कोई अन्य उपाय न हो, तो मॉड्यूल द्वारा निकाले गए मान से उस मान का दोगुना घटा देना चाहिए।
क्या अनुपात नियंत्रण के द्वारा इसे प्राप्त नहीं किया जा सकता? अनुपात नियंत्रक, ऑक्सीजन नियंत्रण वाल्व को नियंत्रित करता है। जब ऑक्सीजन : हाइड्रोजन का अनुपात 3:1 से अधिक होता है, तो ऑक्सीजन नियंत्रण वाल्व निश्चित रूप से बंद हो जाता है।
नियंत्रण वाल्व में एक सीमा-निर्धारण तंत्र होना आवश्यक है; इसका खुलने का कोण वायरों के माध्यम से ही नियंत्रित किया जा सकता है, एवं सीमा-निर्धारण
पोस्ट करने वाला व्यक्ति तो केवल अनुपात ही नियंत्रित कर सकता है; ऑक्सीजन वाल्व पर सीमा निर्धारित करना बेकार है। सीमा निर्धारण हेतु DCS कॉन्फ़िगरेशन में ही व्यवस्था की जा सकती है।