एचजी टी20570-1995 इंच “ 3.0.1.3 जब भंडारण टैंक (और टैंक ट्रक) में सामग्री का अधिकतम कार्य तापमान सामग्री के फ्लैश बिंदु से अधिक या उसके बराबर होता है, तो प्रत्यक्ष वेंट पाइप (श्वास वाल्व के साथ वेंट पाइप सहित) पर एक लौ अवरोधक स्थापित किया जाना चाहिए। अधिकतम ऑपरेटिंग तापमान को परिवेश के तापमान में परिवर्तन, सूर्य के प्रकाश के संपर्क और हीटिंग ट्यूब के नियंत्रण के नुकसान जैसे कारकों को ध्यान में रखना चाहिए। ” पाठ की आवश्यकताएं भंडारण टैंकों के लिए हैं (जैसे ट्रांसफर टैंक/उच्च-स्तरीय मीटरिंग टैंक/बफर टैंक, आदि, लेकिन इसमें हीट एक्सचेंजर्स/रिएक्टर/पृथक्करण पोत आदि शामिल नहीं हैं)। केवल जब ऑपरेटिंग तापमान फ़्लैश बिंदु से अधिक होता है, तो फ्लेम अरेस्टर की आवश्यकता होती है, तो क्या इसे इस तरह से समझा जा सकता है?: अन्य हीट एक्सचेंजर्स, रिएक्टरों और पृथक्करण जहाजों में, फ्लेम अरेस्टर स्थापित करने की कोई आवश्यकता नहीं है? धन्यवाद शिक्षकों!
मुझे लगता है कि इस तरह से समझना आसान हो सकता है। हीट एक्सचेंजर्स, निरंतर रिएक्टर और पृथक्करण पोत वास्तव में सामग्रियों के लिए सिर्फ एक चैनल हैं। सामग्री का सामान्य प्रवेश और निकास परिवहन उपकरण के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है, इसलिए वेंट पाइप स्थापित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि भंडारण टैंकों में कोई वेंट पाइप या वेंट नहीं हैं, तो सामग्री सामान्य रूप से प्रवेश और निकास नहीं कर सकती है। उदाहरण के लिए, यदि वेंट पाइप बंद हो गया है, तो टैंक में सामग्री पंप करने से टैंक ढह सकता है। ज्यादातर मामलों में, आंतरायिक उत्पादन के लिए रिएक्टर भी वेंट पाइप से सुसज्जित होते हैं। केवल तभी विचार करें कि वेंट पाइप होने पर फ्लेम अरेस्टर स्थापित किया जाए या नहीं। और यदि कोई वेंट पाइप नहीं है, तो वेंट पाइप पर फ्लेम अरेस्टर स्थापित करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
ज्वलनशील गैसों को बाहर निकालते समय ज्वाला अवरोधक स्थापित किए जाने चाहिए।