防波堤内の貯蔵タンクは、1組の貯蔵タンクとしてタンク間隔を決定できますか?

2016-01-29View Original

Thread Content

100立方の甲種タンクは2基しかなく、場所が本当に狭いため、建築規則表4.2.2に従って配置すると収まりません。建築規則表4.2.3に従い、これら2基のタンクを1つのタンク群として扱うことは可能でしょうか?防火堤内にタンクエリアが1つしかなく、すべてのタンク容量が建築規則表4.2.3を満たしている場合、タンク群として扱ってタンク間の防火間隔を決定できますか?なんとなくダメそうな気がする。1つのタンクエリア内で実際にグループ分けがされている場合にのみ、表4.2.3に従えるような気がする。つまり、少なくとも2つのグループが必要なんだよね?
Reply #22016-01-29
一般的なタイプAの貯蔵タンクには現在、内浮きドーム式タンクが使用されており、これにより0.4Dで済みます。では、100立方メートルの貯蔵タンクの直径はいくらになるでしょうか?0.75Dで計算してもあまりメートル数は変わらず、4.2.2や4.2.3でもほぼ同じだろう。
Reply #32016-02-01
兄貴、甲種品の貯蔵タンクはすべて内浮きドーム式タンクの規定を適用すべきだというのですが、その根拠はどこにあるのでしょうか?ご教示をお願いします!
Reply #42016-02-01
『石油化学企業設計防火規範』6.2.2 甲B類、乙A類の液体を貯蔵する場合は、金属製のフロートタイプまたはインナーフロートタイプのタンクを使用しなければならない。特別な要求がある材料の場合は、他のタイプのタンクを選択できます。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.