ロスモント3051圧力変換器

2016-11-14View Original

Thread Content

こちらにはロスモント3051の圧力変換器があり、設置後は正常に動作していました。しかし、しばらく使用した後、無圧状態でも出力が22mAになるという問題が発生しました。その後、同じ型番の圧力変換器に交換しましたが、最初は問題なく動作していました。ところが、またしばらく使用すると同じように無圧状態で22mAが出力されるようになりました。そのため、膜箱に損傷がないか、24Vの電源電圧が正常かを確認しました。また、HARTハンドヘルダーを使って内部を確認したところ、通信自体は正常でした。しかし、ハンドヘルダー内でプロセス変数を確認すると、装置内部では明らかに圧力が0と表示されているにもかかわらず、内部出力はずっと22mAのままでした。皆さん、このような問題に遭遇したことはありますか?これはどういう原因で起こるのでしょうか?解決方法はありますか?
Reply #22016-11-14
診断メニューを使って、不具合の表示がないか確認できます
Reply #32016-11-14
どのような媒体を測定するのですか?計器の測定範囲はいくつに設定されていますか?一般的な数値はどれくらいですか?頻繁に過負荷で使用しているのですか?それとも選定に問題があるのか?
Reply #42016-11-14
いくつかのアラームを解除してみて、出力値が4mAになるか、それとも計器の設定されたアラーム値より低いかを確認してください
Reply #52016-11-14
一般的には、警報の設定に問題が多いです
Reply #62016-11-14
ケーブルの故障なら、ケーブルを交換すればいい。HARTはデジタルとアナログの混合信号であるため、コミュニケーター上では正しい値が表示されますが、ケーブルに対地現象があるために回路電流が異常になります。
Reply #72016-11-14
測定媒体は何か、通常の圧力計なのか、それとも遠隔伝送用のダイヤフラムボックス付きなのか。できれば型番も教えてください。計器のディスプレイに何が表示されているかよく確認してください。もし表示されている内容をすべて教えてくれれば、適切な回答を差し上げられると思います
Reply #82016-11-14
また、この時計の正確な出力は22mAではないはずですよね。21.75ではないでしょうか。この数値はハードウェアの故障によるものだと思います
Reply #92016-11-15
もし計器が22mAを出力しているなら、それは計器のアラーム電流であるはずです。ですから、まずは計器のアラーム情報に何があるか確認しましょう。操作器に手をつけると、すぐに自分で飛び出してきた。
Reply #102016-11-15
この2台の圧力変換器は使用前はどちらも正常でしたが、通常通りに使用してしばらくすると問題が発生し、通信はできるものの自己診断は通過しません
Reply #112016-11-15
媒体は蒸気であり(凝縮対策が施されており、開封後のセンサー内部はすべて水になるため、ダイアフラムの損傷は起こらない)、測定範囲は2.5MPaで、通常は0.9~1.0MPaで使用される。主管の圧力が約1.0MPaしかないため、過剰な負荷をかけて使用することは不可能であり、選定に問題はない

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.