Thread Content
لماذا لا يكون الاتصال بين محول الفرق في الضغط الخاص بمقياس التدفق ذو اللوحة المثقوبة وجهاز الحساب خطيًا؟ عند إدخال 4 مللي أمبير، يُظهر جهاز الحساب قيمة 0، وعند إدخال 20 مللي أمبير، تظهر القيمة 3000، وهي القيمة القصوى المحددة فعليًا. لكن عند إدخال 8 مللي أمبير، تظهر القيمة 1500 بدلاً من 750، وعند إدخال 12 مللي أمبير، تظهر القيمة 2100، وعند إدخال 16 مللي أمبير، تظهر القيمة 2600. ما السبب في ذلك؟ (طريقة الإدخال المختارة في جهاز الحساب هي استخدام الفرق في الضغط بشكل غير خطي)
ليس هناك علاقة خطية بين محول الفرق في الضغط لمقياس تدفق الصفائح المثقوبة وجهاز التراكم
علاقة إخراج مُرسل الفرق في ضغط مقياس التدفق ذو اللوحة المثقوبة إلى جهاز التراكم ليست خطية، بل هي علاقة ريشوي.
العلاقة بين الفرق في الضغط ومعدل التدفق عند استخدام صفيحة الثقوب هي علاقة جذرية، لذا يجب أخذ الجذر في جهاز الإرسال أو في جهاز الحساب. حالتك هذه ناتجة عن أخذ الجذر التربيعي لجهاز الحساب، ولذلك فإن إشارة 4-20 مللي أمبير المدخلة لا تكون طردية مع القيمة المعروضة.
ΔP ماذا يعني ذلك؟ أنا أيضًا لا أعرف. يا خبراء، ساعدوني!
ΔP ماذا يعني ذلك؟ أنا أيضًا لا أعرف. يا خبراء، ساعدوني!
طريقة الإدخال المختارة لجهاز الحساب هي الفرق في الضغط بشكل غير خطي مع أخذ الجذر كقيمة افتراضية، وهذا صحيح للطابق الرابع
قم بالحساب باستخدام خيار اختيار نوع إشارة الإدخال الموجود في الداخل، واختر “جذر التدفق” أو “جذر الفرق الضغطي” وما شابه، ولا تختر الخيار الخطي!
قم بالحساب باستخدام خيار اختيار نوع إشارة الإدخال الموجود في الداخل، واختر “جذر التدفق” أو “جذر الفرق الضغطي” وما شابه، ولا تختر الخيار الخطي!