Thread Content
孔板計算書において、なぜガス流量がすべて標準状態のNM3/hで示され、運転条件時の流量ではないのでしょうか?これはどういうわけでしょうか。計算書に記載されている運転条件時の圧力と温度から、標準状態での流量に換算しているのでしょうか!もしそうなら、現実世界で温度や圧力が変化すると、計器の測定精度に影響が出るのでしょうか?
標準式は計算の統一化のためであり、実際の測定時には温度や圧力の補正を行う必要がある.....
この投稿は最終的にHEJIYUERによって2016年2月25日21時18分に編集されました。成分が安定しているガスの中で、NM3とKGは「同等」です。なぜなら、NM3の場合その密度が一定だからです。例えば、空気100NM3は100×1.29=129KGに相当します。一般的な公共工事では、流量をNM3で表し、統一的な評価を容易にしている。 孔板の差圧DPは操作流速によって生じ、操作流速=KG/操作密度であるため、孔板の計算プログラムでは必ず操作密度を入力する必要がある(またはプログラムが自動的に算出する)。あなたの孔板の測定範囲はNM3(KGに相当)ですが、開口部の直径dを求めるためには、計算プログラムのバックエンドで赤字で換算を行う必要があります。 実際の操作時の温度と圧力に偏差がある場合、つまり操作密度が変化すると、赤字で示されているように差圧も必ず変化し、その結果流量の読み値も変わってしまいます。したがって、温度と圧力を補正し、この操作密度を修正する必要があります。 @jiaguoyun @大马配大弓
孔板流量計だけが温度を持たず、圧力の遠隔伝送ではどうやって圧力補償を行えばいいのでしょうか?
孔板には、温度と圧力の補正を行うための圧力測定ポイントと温度測定ポイントが必ずあるはずです〜よく探してみてください〜実際の生産では標準的な流量が使われており、体積流量を使用すると生産管理や計量が困難になります~~
3階の説明は基本的に正しいです。温度・圧力補償が必要な場合は、同じ配管上にある遠隔型温度・圧力計を使用し、メーカーにその計器を温度・圧力補償モジュールに接続してもらえばよいのです。設計院では時々見落とされることがありますので、メーカーの制御システムが出荷される際にも、温度・圧力補償が必要な箇所がすべて行われているか確認してください
装置のガス/蒸気を評価するために、精度を向上させる(操作密度を補正する)目的で温度・圧力補償を行うことができ、これらの評価用流量計は一般的に装置の境界パイプラインに設置されます。また、装置内部の物質の流量計については、温度や圧力の補正を行わなくてもよい。というのも、内部の温度や圧力は比較的安定しているからだ。加えて、ほとんどの場合は制御や監視のために設置されており、精度の要求はそれほど高くない。物質のバランスが大まかに取れていれば十分である。 実際に運用した後で圧力が設計値と大きく異なる場合、6階の方法は有効であり、類似したPT測定ポイントを見つければよい。材料の温度は一般的に設計値から大きく外れることはなく、ましてや補正式には273という基数もあるので、補正しなくてもよいでしょう。
おっしゃる通りだと思われます。境界領域では要件が厳しく、温度遠隔計測や圧力遠隔計測による直接的な温度・圧力補正が行われます。装置領域内の流量は、流量の変動を監視するためのものであり、温度・圧力補正は設計時の温度・圧力に基づいて行われます。もし変動が大きければ、装置領域内の流量に誤差が生じます。
そういうことです。計量器は一般的に境界、つまり物資が出入りする場所に設置されます。私たちが評価するのは「物資の出入り」なのです。 装置内のガス材料の密度が変化する要因は多く、これは操作に関連している(例えばガスの成分が変わった場合など)。工程が正確でなくても原因は分かり、「計器のせいにする」ことはない。。。;P
流量孔板仕様書の測定範囲単位が標立方であるのは、どのように決定されるのでしょうか?