مشاكل صمام التنظيم في الحالتين المفتوحة والمغلقة، والتأثيرات الإيجابية والسلبية على الشاشة

2016-02-26View Original

Thread Content

هناك سؤال: في نظام Zhejiang University DCS، أثناء عملية الإعداد، يتم اختيار أنواع صمامات التحكم إما “تشغيل بالهواء” أو “إيقاف بالهواء”، أو “إخراج مباشر” أو “إخراج عكسي”, وذلك لتتناسب مع الحالة الفعلية لصمامات التحكم في الموقع. أود أن أسأل: في رسم التدفق، هناك خياران هما “التأثير المباشر” و“التأثير العكسي”، فما وظيفتهما؟ وماذا يفعلان؟ إذا كان الإشارة المرسلة غير متوافقة مع صمام التحكم في الموقع، هل يمكن تغيير خيار التأثير المباشر أو العكسي في رسم التدفق مباشرةً؟
Reply #22016-02-26
التأثير المباشر والتأثير العكسي مرتبطان بالتحكم الآلي، ولا علاقة لهما بوضعية الصمام سواء كان مفتوحًا بالهواء أو مغلقًا بالهواء. التأثير المباشر يعني أن 100% من الإشارة يتوافق مع 20 ميلي أمبير، بينما التأثير العكسي يعني أن 100% من الإشارة يتوافق مع 4 ميلي أمبير. عادةً، يتم اختيار التأثير المباشر عند استخدام الصمامات المفتوحة بالهواء، ويتم اختيار التأثير العكسي عند استخدام الصمامات المغلقة بالهواء. بالطبع، يجب أيضًا أخذ جهاز التحديد في الاعتبار؛ حيث يمكن لجهاز Logic 3200 أن يختار استخدام 4 ميلي أمبير للحالة المفتوحة تمامًا، أو 20 ميلي أمبير لنفس الحالة
Reply #32016-02-26
مشكلة الفعل ورد الفعل هذه قد وصلت إلى مستويات نظرية مختلفة، مما أدى إلى ظهور الكثير من المشاكل غير الضرورية. من السهل تحديد الفعل ورد الفعل؛ يمكنك البحث عن ذلك في جوجل، لا أريد أن أشرحها بالتفصيل. لا حاجة إلى استخدام أي مفاهيم معقدة مثل التغذية الراجعة السلبية، فهذا سيزيد الأمور تعقيدًا. كل ما عليك فعله هو إعادة معايير العملية إلى وضعها الأصلي. دعني أعطيك مثالًا من تأليفي:
PV: القيمة المُكتشفة في اللحظة الحالية
SV: القيمة المحددة
MV: درجة فتح الصمام
عندما يكون PV > SV، فإن صمام FC/FLC يحتاج إلى أن يُفتح أكثر – وهذا يعتبر فعلًا إيجابيًا، أما صمام FC/FLC فيحتاج إلى أن يُغلق أكثر – وهذا يعتبر فعلًا سلبيًا.
عندما يكون PV > SV، فإن صمام FO/FLO يحتاج إلى أن يُفتح أكثر – وهذا يعتبر فعلًا سلبيًا، أما صمام FO/FLO فيحتاج إلى أن يُغلق أكثر – وهذا يعتبر فعلًا إيجابيًا.
في حالة دائرة التدفق، عندما يكون جهاز الكشف والصمام في نفس الخط، فإن زيادة التدفق تؤدي إلى انخفاض درجة فتح الصمام.
في حالة دائرة درجة الحرارة، عندما يكون جهاز الكشف والصمام في نفس الخط، فإن عملية التسخين تؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة، وبالتالي انخفاض درجة فتح الصمام. أما عملية التبريد، فإن ارتفاع درجة الحرارة يؤدي إلى زيادة درجة فتح الصمام.
في حالة دائرة مستوى السائل، عندما يكون جهاز الكشف والصمام في نفس الخط، فإن ارتفاع مستوى السائل في الجزء السفلي من الخط يؤدي إلى زيادة درجة فتح الصمام، أما في الجزء العلوي من الخط، فإن ارتفاع مستوى السائل يؤدي إلى انخفاض درجة فتح الصمام.
في حالة دائرة الضغط، عندما يكون جهاز الكشف والصمام في نفس الخط، فإن وجود جهاز الكشف أمام الصمام يؤدي إلى زيادة الضغط، وبالتالي زيادة درجة فتح الصمام. أما وجود جهاز الكشف خلف الصمام، فإن ذلك يؤدي إلى انخفاض الضغط، وبالتالي انخفاض درجة فتح الصمام.
أخيرًا، أنصحك بأن تختار نوع الصمام بناءً على نوع المنظم، حيث يجب اختيار النوع FC. أما إذا كان النوع FO، فيجب إضافة مُعكس للإشارة عند المخرج، حتى يتم ضمان أن يكون 4 مللي أمبير يعادل أدنى درجة لفتح الصمام، و20 مللي أمبير يعادل أعلى درجة لفتح الصمام. يمكن الآن إنهاء هذا الموضوع… شكرًا! ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟
Reply #42016-02-26
هاها، لقد نشرت صفحتين متشابهتين عن طريق الخطأ، تأخير من النظام

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.