2016-03-01View Original

Thread Content

حاليًا، عندما تقوم بطاقة DO في S7-300 بإرسال إشارة واحدة، فإنها ترسل إشارتين DO في نفس الوقت. لقد تم التحقق من صحة البرنامج، والآن أشك في أن هناك مشكلة في بطاقة D0، وأود تجربة بطاقة أخرى. أرجو سؤالي: هل من الضروري قطع تيار الـ 24V الخاص بالـ PLC أثناء استبدال البطاقة؟ وهل يجب أيضًا قطع تيار الطاقة الخاص بوحدة التوسعة؟ شكرًا!
Reply #22016-03-01
لا داعي للقلق بشأن فحص البطاقة، أليس كذلك؟ قم بفصل الحمل عن المخرج واتصل جهاز القياس بالدائرة؛ فالترانزستور يعمل على جهد 24 فولت، بينما الريليه يعمل على جهد 220 فولت. إذا استطاع جهاز القياس اكتشاف الجهد المناسب عند إرسال إشارة الخرج، فهذا يعني أن البطاقة لا توجد بها مشكلة. . . .
Reply #32016-03-01
الآن هناك خرج من مرحلة واحدة، وسيكون هناك أيضًا خرج من مرحلة أخرى، لكن عند فحص البرنامج، يوجد خرج من مرحلة واحدة فقط.
Reply #42016-03-01
يجب أن يكون هذان النقطتان في مجموعة واحدة، مرتبطتين معًا، لذلك. . . غيّرها إذًا
Reply #52016-03-01
يمكن من خلال إجراء الإزالة اختبار هذين العنوانين بشكل منفصل لتحديد ما إذا كانت هناك مشكلة. يكفي فقط فصل لوح التوصيل الأمامي مباشرةً واستبدال القطعة المثبتة

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.