مع ارتفاع درجات الحرارة وبقائها عند الصفر، يزداد خطر تجمد الأنابيب، مما يؤدي إلى احتمال حدوث تسربات بعد ذوبان الجليد. لقد حدثت حالات تسرب مماثلة في الماضي، فكيف تقومون باتخاذ إجراءات لمنع التجمد في مثل هذه الحالات؟
لم يتم القيام بالعمل على أكمل وجه، فقد حدث انخفاض كبير في درجات الحرارة قبل رأس السنة، وطُلب من الورشة تصريف الماء من الضواغط. لكن عند بدء العمل هذا العام، تشققت أغلفة عدة ضواغط
لقد لاحظنا أيضًا أن مضخة القياس تعمل بنظام التدفئة عبر غلاف الماء الساخن، كما أن كمية الماء المتدفق صغيرة، مما أدى إلى تكسرها.
متطلبات شركتنا هي: 1. فحص الأنابيب التي يتم استخدامها بشكل متقطع، والأنابيب غير النشطة، والأجهزة أو الوحدات المتوقفة عن العمل، للتأكد من عدم تجمدها، وذلك عن طريق فتح نقاط الصرف السفلية لإجراء فحص، واستخدام النيتروجين لتنظيف الأنابيب واختبار سلامتها; (قسم التقنية) 2. يجب فحص نقطتين في منتصف خطوط التدفئة للتأكد من أنها ساخنة (إذا كان طرفا الخط ساخنين، فقد يعني ذلك وجود انتقال للحرارة، ولا يمكن ضمان عدم تجمد الجزء الأوسط) ; (قسم التقنية) 3. استعدادًا لفصل الذوبان الذي قد يؤدي إلى ظاهرة البرق الوميضي وتسربات المياه، تنظيم تدريب على الاستجابة لحالات البرق الوميضي، بالإضافة إلى تدريب على الاستجابة لحالات التسربات ; (قسم الإنتاج) 4. فحص حالة الوقاية من الفيضانات، وتأكد من سلامة الطرق ومجاري مياه الأمطار ; (قسم الهندسة) 5. فحص حالة العزل المائي في غرفة التوزيع وغرفة التحكم، للتأكد من عدم وجود تسربات مائية ; (قسم الهندسة) 6. التحقق من حالة مقاومة أجهزة الإطفاء وأجهزة غسل العيون للتجمد. (الأمن)
في هذا الطقس، ونتيجة لحوادث الذوبان هذه، تحدث مثل هذه الحوادث بشكل متكرر في وحدتنا مؤخرًا. لقد تشقق خط الأسفلت في جهاز التكرير الموجود أمامنا بعد ذوبان الجليد!
يجب إجراء اختبار للختم الهوائي على جميع الأنابيب بعد إذابة الجليد فيها; 2. بالنسبة للمعدات غير المستخدمة، يجب القيام بصيانتها بعد إزالة التجمد، خاصة المعدات الميكانيكية مثل المضخات ; 3. إجراء فحص شامل لمعدات الإطفاء والطوارئ.