計装空気の露点要件は何ですか?

2016-03-02View Original

Thread Content

計装空気の露点に関する要求事項として、HG/T 20510-2014には次のように記載されている:供給システムの気源が動作している状態での圧力下における露点は、作業環境や過去の地域の年間(季節)の極端な最低温度よりも少なくとも10℃低くなければならない。この文はどのように理解すればいいのでしょうか?どう操作しますか? 例えば、その地域の歴史的な年間(または季節ごとの)極端な最低気温が-30℃だった場合、計装用空気の露点はどれくらい必要でしょうか?常圧下での要求ですか、それとも操作圧力下での要求ですか?例を挙げて説明してください、ありがとうございます!
Reply #22016-03-02
1.-40℃ 2.は運転圧力下での露点であり、例えば、その地域の過去の年間(季節)の極端な最低気温が-30℃で、計測用ガス圧力が0.7mpaの場合(HG/T 20510-2014の常圧と運転圧力の換算表を参照)、運転圧力下での露点は少なくとも-40℃でなければならない℃
Reply #32016-03-02
規格では明確に定められており、ガス供給圧力下での露点は最低環境温度より10℃低くなければならない。
Reply #42016-03-02
つまり、水の露点がその場所の最低気温より10度低い、つまり40度ということです
Reply #52016-03-03
この投稿は最後にmarryによって2016-3-3 09:35に編集されました。環境の最低温度より10度低くするということです。例えば、環境の最低温度が-30度なら、計器用空気の露点温度は-40度でなければなりません。これはどのような圧力下を指すのでしょうか?露点について語る際は、どの圧力下かを明記する必要があります。計装空気の要求値は0.4~0.7MPaであり、露点も範囲となります。
Reply #62016-03-03
つまり、運転中の実測露点は、極端な最低温度よりも10度低くなければならないということです。今では携帯型の露点計があり、オンラインでの測定がとても便利です!
Reply #72016-03-03
投稿者の皆さんはとても詳しく説明してくれました。また、私が勤務したいくつかの工場では、計装用空気の圧力はすべて0.6~0.7MPaGで、露点の要求値はすべて摂氏-40度以下でした。
Reply #82016-04-25
極端な最低温度は-30℃なので、計装用空気の圧力露点は少なくとも-40℃であり、それに対応する大気圧下での露点は-57℃前後です。露点計で測定されるのは常圧露点なので、混同しないようにしてください

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.