循環水濃縮倍率

2016-12-24View Original

Thread Content

循環水の濃縮倍率は、一般的に何倍に制御されますか?導電率は一般的にどれくらい以下が適切ですか?
Reply #22016-12-24
循環水の濃縮倍率は3倍前後に制御し、最高でも4倍を超えてはならない。導電率は一般的に1000μS/cmを超えない
Reply #32016-12-26
濃縮倍率は、補給水の水質や運転条件に応じて決定され、高すぎても低すぎてもよくない。導電率は濃縮倍率に基づいて設定できる
Reply #42016-12-26
まず、導電率の高低は濃縮倍率の影響を受けます。濃縮倍率は、補水や装置の要件によって決定されます。濃縮倍率が高すぎると、水処理コストがそれに応じて増加し、さらに排水処理コストや補水コストなども考慮する必要があるため、総合的に検討する必要があります。
Reply #52016-12-30
3.4倍くらいです。水中の塩分は高いか?
Reply #62017-01-03
濃縮倍率は補給水の水質および腐食防止・スケール防止剤の管理レベルによって決まります。節水および経済的な運用の観点から、濃縮倍率は少なくとも3以上が望ましく、薬剤の効果が許す範囲であれば4~5程度が経済的です。それ以上に高くすると水質の安定を維持するための負担が大幅に増え、経済的なメリットはほとんどありません。、
Reply #72017-01-03
濃縮倍率は補給水の水質および腐食防止・スケール抑制剤の管理レベルによって決まります。節水および経済的な運用の観点から、濃縮倍率は少なくとも3以上が望ましく、薬剤の効果が許す範囲であれば4~5程度が経済的です。4倍を超えると節水効果はそれほど顕著ではなくなりますが、運転圧力は上昇します。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.