触媒装置の分留塔の底部にある液面計が、頻繁に詰まって故障することがあります。何か良い対処法はありますか?
Reply #22016-03-05
重油用ガラス板とレベル計には洗浄油が付いているものばかりじゃないですか?あなたたちにはないんですか?
Reply #32016-03-05
洗浄油を使用しても、時間が経つとやはり見にくくなることがあります。本当に良い方法はないようだ。。。。。
Reply #42016-03-06
液面計はどのように設計されるのか?どのように定期的に洗浄するか?
Reply #52016-03-06
上の階というのは、定期的に人が手で洗浄するってことですか?
Reply #62016-03-06
液面計の管口には洗浄口を設け、定期的に手動で洗浄する。
Reply #72016-03-07
重油タンクにはガラス板は適しておらず、できればダブルフランジ式の液面計を使用し、洗浄用オイルも設置する必要があります。そうしないと、簡単に焦げ付いたり詰まったりして、液面の表示が不正確になってしまいます。
Reply #82016-03-07
二重フランジ式液面計を使用すると、トランスミッターを室内で表示できますが、現場ではガラス板が使用されています
Reply #92016-03-14
現在のタンク液位計の設置要件は、現場用液位計と自動制御用液位計の両方が必要であることです。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.