प्रश्न 1: डबल फ्लैंज लेवल मीटर में, पॉजिटिव प्रेशर वाली ओर कैपिलरी नहीं लगाई जाती, बल्कि वह सीधे फ्लैंज से जुड़ा रहता है; जबकि नेगेटिव प्रेशर वाली ओर कैपिलरी लगाई जाती है। ऐसे में कोई स्थानांतरण की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। क्या ऐसा उपयोग संभव है? प्रश्न 2: सर्दियों में, यदि टेबल के ऊपरी हिस्से पर कोई आवरण न हो, तो क्या कोई समस्या नहीं होगी? लियाओनिंग प्रांत।
1. कैपिलरी के साथ तो माइग्रेशन भी होना ही चाहिए, ना! क्या इसमें मौजूद सिलिकॉन ऑयल बाहर नहीं जा सकता? ? ……क्या यह, पॉजिटिव प्रेशर वाले हिस्से में स्थित कैपिलरी फ्लैंजों की लागत को बचाने हेतु किया गया है? ? मैंने ऐसा कभी नहीं देखा! 2. शीर्षक को अनिवार्य रूप से देने की आवश्यकता नहीं है…, लेकिन कम तापमान एवं बर्फबारी के कारण समस्याएँ हो सकती हैं; इसलिए आमतौर पर शीर्षक जरूर दिया जाता है! सुरक्षा बॉक्स ही पर्याप्त है; इसे गर्म रखने की कोई आवश्यकता नहीं इसके लिए पर्यावरणीय तापमान एवं ट्रांसमीटर द्वारा सहन किया जा सकने वाला न्यूनतम तापमान को ध्यान में रखना आवश्यक है!
प्रश्न 1: नकारात्मक दबाव वाली ओर में केशिकाएँ होती हैं; स्थिर दबाव वाली ओर में भी पदार्थों का स्थानांतरण आवश्यक है...
प्रश्न 2: हम दक्षिण में रहते हैं, यहाँ ऐसी समस्या ही नहीं है; मीटर बॉक्स लगाना आवश्यक है या नहीं, यह स्पष्ट नहीं है...
“बिना किसी माइग्रेशन की आवश्यकता” का अर्थ है कि उत्पादन स्थल पर ही उसे सही तरीके से माइग्रेट किया जा सकता है; अब वहाँ फिर से माइग्रेशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि माइग्रेशन की मात्रा पहले ही न
प्रश्न 1: निश्चित रूप से, माइग्रेशन की आवश्यकता है। जब तक कि आपके पॉजिटिव/नेगेटिव चैंबरों की ऊँचाई, उनके इंस्टॉलेशन के समय एवं परीक्षण कक्ष में किए गए परीक्षणों के समय समान न हो, तब तक नेगेटिव माइग्रेशन आवश्यक है! प्रश्न 2: इंस्ट्रूमेंट बॉक्स होना आवश्यक नहीं है; बस यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि स्थानीय वातावरण का तापमान इंस्ट्रूमेंट के कार्य करने हेतु उपयुक्त सीमा के भीतर हो। धनात्मक/ऋणात्मक दबाव वाले कक्षों में प्रयोग होने वाली झिल्ल
प्रश्न 1: जहाँ तक बंद कंटेनरों की बात है, उन्हें अवश्य ही स्थानांतरित किया जाना चाहिए। जबकि खुले कंटेनरों के मामले में, डबल फ्लैंज वाले उपकरणों का उपयोग अनावश्यक है। प्रश्न 2: आमतौर पर इसकी कोई आवश्यकता नहीं होती, लेकिन यदि तापमान शून्य से 40 डिग्री नीचे हो, तो कभी-कभी केशिकाओं को भी ऊष्मा संरक्षण हेतु आवश्यक उपाय करने पड़ते हैं।
:एल चुप है। । । जो दबाव स्थानांतरित हो रहा है, वह तो ऋणात्मक दबाव है… इसका धनात्मक दबाव वाली पाइपलाइन से क्या संबंध है? और क्या आपको वाकई में ऐसा कोई उपकरण है?
मैंने ऐसे उपकरण देखे हैं; रोसमोंट ऐसे उपकरण बना सकता है, लेकिन अन्य कंपनियों के बारे में मुझे कुछ पता नहीं। कैपिलरी को नकारात्मक दबाव वाली ओर ही रखना चाहिए। यदि स्थानांतरण किया जाए, तो इसकी आवश्यकता तो अवश्य ही रहेगी। जहाँ तक आपके द्वारा उल्लेखित “फैक्ट्री से ही स्थानांतरण” की बात है, तो यदि खरीद संबंधी दस्तावेज़ों में सटीक मात्रा-सीमा उल्लेखित की जाए, तो कारखाना उसी अनुसार काम करेगा; इसका संबंध एकल/द्विगुणित कैपिलरी से नहीं है। ये उपकरण आमतौर पर माइनस 30 से 40 डिग्री तापमान पर भी सामान्य रूप से काम कर सकते हैं; यदि इनके लिए कोई विशेष केस न हो, तो कोई समस्या नहीं होती।
इस तरह इसका उपयोग करने की सलाह नहीं दी जाती है; नेगेटिव प्रेशर वाली कैपिलरी में मौजूद सिलिकॉन ऑयल के गर्म होने/ठंडा होने से मापन उपकरणों की सटीकता प्रभावित होत
प्रश्न 1: यदि टैंक खुला है, तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन यदि टैंक सील्ड है, तो इंस्टॉलेशन के बाद, जब उसमें पानी न हो, तब ही जीरो पॉइंट निर्धारित कर देना चाहिए; इसके लिए किसी अतिरिक्त कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है।
प्रश्न 2: सर्दियों में गेज को गेज बॉक्स से अलग रखने में कोई समस्या नहीं है। आजकल ट्रांसमीटर -40 से 85°C तापमान तक काम कर सकते हैं। कैपिलरी को ठंड से बचाने हेतु उस पर इन्सुलेशन लगाना बेहतर होगा।: