Thread Content
インターネットで調べた:呼吸弁のメンテナンスは月に1回、冬場は月に2回行う。その方法:まずバルブカバーをそっと開け、真空バルブディスクと圧力バルブディスクを取り出します。次に、バルブディスク同士のシール部分や、バルブディスクのガイドロッドとガイドケースに油汚れや汚れがないかを確認します。油汚れや汚れがある場合はきれいに除去し、その後元の位置に戻して、数回上下に動かして開閉がスムーズで信頼性があるかを確認します。すべてが正常であれば、バルブカバーを再び閉じて締め付けます。 このメンテナンスがオンラインメンテナンスだと知っている海友はいますか?オンラインでバルブカバーを開けたら、タンクの中の油蒸気が漏れ出してしまうのではないですか?
この問題についても考えているんですが、呼吸弁の修理は簡単で、すぐに取り付けられるのか、それともすぐに別のものに交換するべきなのか?
疑問を解決しましょう @関工玉 @智者明 @冰雪皇后 @小工谈化工 @阀门明明 @ylb913 @jacques0920 @*nht1 @小洁
申し訳ありませんが、呼吸弁はまだ見たことがなく、容器が真空状態になるのを防ぐための吸気用の一方向弁だとしか理解していません。弁の前に遮断弁を取り付けることは可能でしょうか?
この投稿は最後にylb913によって2016-3-10 21:04に編集されました。エキスパイラルバルブも使ったことはありませんが、いくつか自分なりの考えはあります。 呼吸弁には吐出と吸込みの機能があり、吸込まれるのは空気である(窒素で加圧されている場合は、ごく特殊な状況下でのみ空気が吸込まれる)。吐出されるものについては定かではなく、時には純度の高い油ガスや窒素であり、また時には大量の空気を含み、油ガスの含有量が少ない爆発性のガスとなる。 硫黄を含む汚水タンクのウォーターシールからの排気に比べて、私はこれにより多く触れ、処理を行っています。汚水に含まれる硫黄が人間に害を及ぼすのを避けるため、通常は午後にタンク内の負圧がかかっている時に処理を行います(当社のタンク上部には室内の圧力表示装置があり、正常な圧力の変動範囲は-500~2000Paです)。 その他の状況について、私の理解は以下の通りです:1、必要な場合は空気呼吸器を着用し、防爆ツールを使用できます。 2、呼吸弁のメンテナンス点検は非常に重要であり、特にタンクの上部に圧力表示がない場合にはなおさらです。しかし、半月に1回というのは現実的ではありません。最初は頻繁に行い、経験を積むにつれて点検間隔を長くしていき、それを規程に明記することができます。 3、あの媒体タンクの頂部にある通気弁は詰まりやすいものとそうでないものがありますが、これについては関連する機関から学んだり、積極的に経験を積んだりすることができます。
単排気バルブは、タンク内にわずかな正圧を保ち、バルブのシートの重りと関連しています。通常は窒素シールが設置されます。単吸気バルブは、主にタンク内の圧力が下がるのを防ぐためのもので、圧力が単吸気バルブの設定値を下回るとタンク内に空気が流入し、タンクが変形するのを防ぎます。また、圧力がそれほど高くないため、メンテナンスも簡単で、一般的には2kpa程度です。主にシートの重りを清掃します
呼吸弁は取り付け済みですが、点検はまだしていません。入って少し学びたいです
皆さん、解決策を教えていただけると幸いです。ついでに、皆さんは仕事で呼吸弁の漏れに遭遇したとき、どのように対処していますか?そして、頻度が高い漏れの原因と対処策は?ありがとうございます。。。
そんなに頻繁に検査するわけではありません。主にタンク内の液面を所定範囲内に保つことが重要で、通常はタンク本体が変形するようなことは起きません。
呼吸弁には多くの種類があります(百度で検索してください)。私が使用したもの:全天候型消火呼吸弁、排気口付き呼吸弁
1. 全天候型呼吸弁:呼吸弁の一種で、名前からもわかるように、配管に取り付けられる消火装置と同様の原理で、火花が発生してもすぐに消えて事故を防ぎます。常時呼吸が可能で、物質の性質を確認するために(直接排出可能な物質のガス用)タンクの上部の通気孔に設置され、大気中に排出されます; 2、排気インターフェース付き呼吸バルブ:内部には安全弁のようなスプリング装置があり、設定値が設けられている。底部はタンクの上部の通気孔に取り付けられ、排気インターフェースは排ガス回収装置に接続される。タンク内部には窒素シールがあり、例えば設定値は+100/-30mm水柱である。タンク内圧が10キログラムを超えると呼吸バルブが自動的に作動し、排ガスを排ガス回収工程に送って回収処理する;タンク内に負圧用呼吸弁がある場合、それが作動して空気を吸い込み、タンク内の圧力を維持します;最後に排気ガスを処理した後、規定に従って回収または排出する; あなたが言及されている点検に関する問題ですが、ブラインドプレートを取り付けて点検するのはどうでしょうか?普通はそんなに時間はかからないし、それにタンクの窒素シール装置には調整弁があるでしょう?タンク内の圧力が過大になると、調整弁の後流側にある圧力計測用の接続部が自動的に閉じ、窒素が無制限に流入してタンク内の圧力が上昇するのを防ぎます;
この投稿は、2016年3月19日22時49分にzhengxueによって最終的に編集されました。呼吸弁のメンテナンスは、ユーザーの使用状況に応じてメンテナンスや点検の計画を立てる必要があります。メンテナンスには一律の方法はなく、また、システムが動作中に呼吸弁を点検したり取り外したりすることは推奨されません。点検や交換を行う場合は、システムの運転を停止し(可燃性および有毒ガスのチェックを行う)、呼吸弁の代わりにブラインドプレートを使用することも推奨されません。呼吸弁の点検と清掃は、清潔な室内で行う必要があります。以上が簡単な説明です。より詳細な資料が必要な場合は、Finekay®の公式ウェブサイトにアクセスするか、お電話でご連絡ください。