調節弁設定値の切り替え

2016-03-11View Original

Thread Content

ある工程において、反応温度は130度と200度の2種類があります。ボタンを押して材料を投入し、材料が満たされると、調節バルブが設定温度である130度で調整を行います。30分後には調節バルブの設定値が自動的に200度に変更され、さらに10分後に処理が完了します。その後、材料を排出し、自動的に次のサイクルに移り、再び材料を投入します。 DCSはどのような機能ブロックで実現されているのか?
Reply #22016-03-11
:lol連鎖に遅延機能を追加しましょう。あなたの起動ボタンはパルス式ですか?起動ボタンは給料弁を開き、満杯になるのを待つべきです(ここには何らかの信号があるはずです)。給料弁が閉じたら、130度に設定して30分間遅延させ、その後200度に設定して10分間遅延させます。次に排気弁を開き、全て排出されたかどうかの検出信号を確認した後、再び起動ボタンに戻り、これを繰り返します。おおよそこのような流れです。
Reply #32016-03-11
このような機能を実現する方法はたくさんあります。SFCやST言語ですが、どのような機能のことですか?
Reply #42016-03-13
調節弁は蒸気の供給量を調整し、反応釜のジャケットで温度を制御しますが、設定値の130度と200度の切り替えに変動はありますか?
Reply #52016-03-15
実現する方法はたくさんありますが、私が最もよく使うのはSEL機能ブロックです。 また、与えられた値が130と200の間で切り替わると、どの程度ノイズが生じるか。重要なのは、200°(または130°)に切り替えたときの実際の温度がどれくらいかということです偏差が大きい場合、調節弁は確実に全開または全閉になります。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.