यदि पनडुब्बी नियंत्रण वाल्व के विद्युत संकेत संबंधी तारों में शॉर्ट-सर्किट हो जाए, तो क्या इससे मॉड्यूल क्षत
Reply #22016-03-11
क्या आप वाल्व पोजिशनर के सिग्नल लाइन की बात कर रहे हैं? यदि ऐसा है, तो ऐसा नहीं होगा। आप मल्टीमीटर का उपयोग करके इन दोनों को आपस में जोड़ सकते हैं; इससे AO की आउटपुट करंट का मापन किया जा सकेगा।
Reply #32016-03-12
नहीं, ऐसा लगता है कि वहाँ चिंगारियाँ हैं… उत्पादन के दौरान ऐसा होना काफी डरावना होता है।
Reply #42016-03-13
ऐसा नहीं होगा, चिंता मत करें। अक्सर, गलती से ही शॉर्ट-सर्किट हो जाता है।
Reply #52016-03-13
ऐसा तो नहीं होगा, लेकिन जब साइट पर केबलों की मरम्मत/डिस्कनेक्शन किया जा रहा हो, तो इससे बचना आवश्यक है।
Reply #62016-03-13
कोई बात नहीं, लेकिन इससे सुरक्षा गेट जल सकते हैं… खासकर वे पुराने तरह के सुरक्षा गेट। ऐसा लगता है कि अब के सुरक्षा गेटों में शॉर्ट-सर्किट होने से भी कोई समस्या नहीं होती।
Reply #72016-03-13
हमारे इस मॉड्यूल में इसके अंदर आने से पहले एक फ्यूज है।
Reply #82016-03-14
पनडुब्बी वाल्व के सिग्नल लाइनों में शॉर्ट-सर्किट होने की दो स्थितियाँ होती हैं। पहली स्थिति में, फीडबैक लाइन में शॉर्ट-सर्किट हो जाता है; ऐसी स्थिति में पनडुब्बी वाल्व एवं कंट्रोल रूम मॉड्यूलों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि वहाँ तो पहले से ही स्विचिंग सिग्नल ही मौजूद होते ह दूसरा कारण यह है कि यदि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाल्व के वायरिंग में शॉर्ट सर्किट हो जाए, तो आमतौर पर कंट्रोल रूम में मौजूद सर्किट ब्रेकर जल जाता है; और यदि सर्किट ब्रेकर न हो, तो पावर सप्लाई क्षतिग्र
Reply #92016-03-14
थोड़े समय तक तो कोई समस्या नहीं होती, लेकिन लंबे समय तक ऐसा रहने पर समस्याएँ होन

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.