Thread Content
تم تعديل هذا المنشور آخر مرة بواسطة “العامل الصغير 1985” في تاريخ 16/3/2016 الساعة 09:31. ووفقًا لـ “قواعد فحص معدات شركات التكرير والبتروكيماويات” الصادرة عن شركة البتروكيماويات الصينية، الإصدار الصادر عام 2007، في قسم إدارة المياه الصناعية: يجب أن يكون الفرق في درجة حرارة مياه التبريد في الأنظمة الدائرية بين 8 و10 درجات مئوية، ولا يجوز أن تكون أقل من 6 درجات مئوية؛ وفي حال عدم الالتزام بهذا الشرط، يتم خصم نقطة واحدة; في مصنعنا، يكون فرق درجة حرارة الماء في الدورة الدموية غالبًا 4 درجات مئوية فقط؛ وإذا ارتفع هذا الفرق قليلاً، يصبح الإنتاج غير مستقر، ويجب تشغيل مروحة الماء للدورة الدموية ; نحن لا نزال بعيدين عن المعيار، هل هناك طريقة يمكن من خلالها تحسين فرق درجة الحرارة في نظام المياه المستخدم في الإنتاج دون التأثير على العملية الإنتاجية؟
هل هناك مشكلة في معدات التبادل الحراري الخاصة بك؟
اسألوا قسم الخدمات العامة في مصنعكم.
ألقِ نظرة على درجة حرارة مياه الدخول والخروج في الدائرة وخاصة درجة حرارة الاستيراد
ليس لدى مصنعنا قسم للخدمات العامة، أوه
وفقًا لملاحظاتي خلال هذه الأيام، كانت درجة حرارة المياه الداخلة 20 درجة مئوية، بينما كانت درجة حرارة المياه الخارجة 24 درجة مئوية℃; اليوم درجة حرارة المياه الداخلة 25 درجة مئوية، ودرجة حرارة المياه الخارجة 29 درجة مئوية. فرق درجة الحرارة بين مدخلات ومخرجات بعض مبردات الماء في الجهاز صغير جدًا، لذا سيتم تقليل كمية الماء العائد إلى هذه المبردات لزيادة فرق درجة الحرارة ; هناك أسباب أخرى مثل تراكم الرواسب في جهاز التبريد بالماء، وضرورة تعديل نظام التبريد بالماء المتداول (نحن نستخدم نظام تبريد مفتوح)، ومن المتوقع أن لا يمكن إصلاح ذلك في وقت قريب
هذا هو تراكم الرواسب، ولا يمكن فحصه إلا عند توقف العمل لأغراض الصيانة. من المفترض ألا يكون هناك تسرب داخل مبرد الماء حاليًا
من الصعب تحديد ما إذا كانت هناك مشكلة أم لا: أولاً، يجب التأكد من أن جميع مبادلات الحرارة في نظام الماء المبرد تؤدي وظيفتها في تبريد الماء بالطريقة المطلوبة وفقًا لمتطلبات التصميم; إذا تم تحقيق متطلبات التصميم: فقد لا تكون هناك مشكلة كبيرة ; يُنصح بتعديل تدفق الماء المستخدم في التبريد (وبذلك تحقيق هدف توفير الطاقة) ; بالطبع، يمكن أيضًا التفكير في إيقاف مروحة التبريد واحدة ;
يرجى التأكد مما إذا كانت مصنعكم يمتلك نظامًا منظمًا لمعالجة مياه الدوران، وما إذا كان يتم تنظيف النظام بشكل دوري. نوصي بفحص البيانات السابقة أولاً، حيث أن فروق درجة حرارة مياه التبريد ترتبط بحمل النظام وكمية المياه التي تضخها مضخات الدوران وغير ذلك; كما يتأثر حجم فرق درجات الحرارة أيضًا بمستوى نظافة سطح تبادل الحرارة (مثل تراكم الرواسب أو الطحالب والطين، إلخ)، لذا فإن الاعتماد على درجة الحرارة وحدها ليس أمرًا علميًا تمامًا. يُنصح بإجراء مقارنة مع البيانات السابقة، ويفضل استخدام بيانات الفترة التي بدأ فيها تشغيل النظام. سيكون من المفيد تقديم المزيد من البيانات.
في صناعة البتروكيماويات أيضًا، يكون الفرق في درجة الحرارة 2 درجة مئوية فقط؛ حيث تكون درجات الحرارة منخفضة في الشتاء، وبالتالي يكون العبء الحراري على النظام منخفضًا أيضًا، ولذلك يكفي استخدام مضخة تدوير بأصغر قدر ممكن لتعويض هذا الفرق في درجة الحرارة. يجب أخذ كل العوامل في الاعتبار لتحديد ذلك بشكل صحيح
مرحبًا، هل لا تزال هناك مشكلة في مياه التبريد؟ أنا أعمل في مجال معالجة المياه المبردة، باستخدام الطرق الفيزيائية