DCS, साझा उपकरणों के नियंत्रण को कैसे संभव बनाता है?

2016-03-12View Original

Thread Content

कृपया विशेषज्ञों से पूछें: एक पंप, तीन फ्लो मीटरों में तरल पदार्थ पहुँचाता है। DSC, फ्लो मीटरों के माध्यम से पंप पर नियंत्रण कैसे करता है? धन्यवाद!
Reply #22016-03-12
सवाल बहुत ही सामान्य हैं; इसलिए दूसरे लोग आपकी सहायता ठीक से नहीं कर पाएंगे। कृपया सवाल को अधिक विस्तार से बताएं, या फिर प्रक्रिया का चार्ट बनाकर दें, ताकि सभी लोग उचित जवाब दे सकें। यदि यह फ्रीक्वेंसी कंट्रोलर द्वारा नियंत्रित है, तो फ्रीक्वेंसी कंट्रोलर की आवृत्ति को ही नियंत्रित किया जाना चाहिए। यदि इसमें बायपास वाल्व या अन्य वाल्व हैं, तो नियंत्रण का लक्ष्य उन वाल्वों ही होना चाहिए।
Reply #32016-03-12
सामान्य नियंत्रण विधि: पंप को नियंत्रण प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाता; तीनों मार्गों का नियंत्रण क्रमशः फ्लो मीटर एवं नियंत्रण वाल्व के माध्यम से किया जाता है।; यदि नियंत्रण हेतु पंप की आवश्यकता है, तो ऊपर दिए गए नियंत्रण तंत्र में पंप के साथ फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर जोड़ना होगा; साथ ही, पंप के आउटलेट पर दबाव संवेदक भी लगाना होगा। ; दबाव-फ्रीक्वेंसी नियंत्रण के माध्यम से, (अलग नियंत्रण परिपथ)
Reply #42016-03-13
एक ही चर का अनुमान तो तीन तरीकों से नहीं लिया जा सकता, है ना? इसे तीन अलग-अलग चरों पर निर्धारित किया जा सकता है, जैसे कि तरल का स्तर, तापमान, प्रवाह दर, दबाव आदि।
Reply #52016-03-13
मदद के लिए धन्यवाद! मेरा सवाल यह है: हमारी कंपनी में एक प्रकार का कच्चा माल है, जो एक टैंक में संग्रहीत रहता है। इसे पंपों के माध्यम से तीन अलग-अलग स्थानों पर भेजा जाता है। प्रत्येक स्थान पर अलग-अलग फ्लो मीटर हैं, जिनके द्वारा प्रवाह की मात्रा मापी जाती है। मैं चाहता हूँ कि फ्लो की मात्रा के आधार पर पंप स्वचालित रूप से चालू/बंद हो जाएं; ताकि विभिन्न समयों पर अलग-अलग मात्रा में ही कच्चा माल उपयोग में आ सके। कृपया कोई विशेषज्ञ बताएं कि DCS में पंपों को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है? धन्यवाद!
Reply #62016-03-15
यह तो संभव ही है: प्रत्येक पंप के फ्लो-रेट के लिए “≤” शर्त लागू की जा सकती है, एवं OR लॉजिक के माध्यम से इलेक्ट्रिकल कंट्रोल सर्किट में स्टार्ट सिग्नल (DO) भेजा जा सकता है। आवश्यक सहायक संकेत: पंप के संचालन संबंधी सूचना (DI)। अन्य: क्या तीनों फ्लो मीटरों को कोई प्राथमिकता दी जानी चाहिए? यानी, जब पंप से पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थ नहीं निकल पाता, तो क्या उस स्थिति में उस फ्लोमीटर क यदि प्राथमिकता हो, तो प्रवाह को नियंत्रित करने हेतु स्वचालित नियंत्रण वाल्व भी आवश्यक है। समन्वय की आवश्यकता है: विद्युत नियंत्रण प्रणाली में सुधार का कार्य विद्युत विभाग द्वारा किया जाना है।
Reply #72016-03-17
नहीं पता कि रेटिंग का जवाब कैसे दिया जाए~~~~ पंपों को चालू/बंद करने संबंधी संकेत वाकई में इंस्ट्रूमेंटेशन विभाग द्वारा ही दिए जाते हैं, लेकिन ये संकेत तो केवल DO संकेत ही होते हैं। वास्तविक नियंत्रण तो विद्युत सर्किटों के माध्यम से ही होता है। हमारी कंपनी में इस मामले में स्पष्ट विभाजन है।
Reply #82016-03-19
सभी के मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद, मैं इस बारे में इंस्ट्रूमेंटेशन एवं इलेक्ट्रिकल विभाग को स

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.