تحديد الضغط المانع للتسرب
Thread Content
١. الغرض من الختم: عند إجراء أعمال صيانة كبيرة للأجهزة، يتم التعامل مع العديد من نقاط الختم في المعدات والأنابيب، مثل فتحات الوصول في الخزانات، وأغطية أجهزة تبادل الحرارة، والفلانشات الموجودة على الأنابيب، بالإضافة إلى الخيوط اللحام الجديدة في الأنابيب التي تم تعديلها. بعد إعادة تركيب هذه الأسطح المختومة التي تم تحريكها، لا يُعرف ما إذا كانت خصائص الختم لديها تلبي المتطلبات أم لا، ولذلك يجب إجراء اختبار للتأكد من عدم وجود تسريبات فيها. لذلك، فإن الهدف من الفحص الهوائي هو التأكد من أن مستوى الختم في النظام يلبي المتطلبات التقنية، وإصلاح نقاط التسرب التي يتم اكتشافها. 2. المتطلبات التقنية للختم الهوائي: ① يجب أن يكون النظام المختوم هوائيًا معزولًا بشكل فعال عن الأنظمة الخارجية. ②يجب أن يكون وقت الحفاظ على الضغط مغلقًا لا يقل عن 4 ساعات. ③يتم تسجيل درجة حرارة النظام وضغطه كل ساعة. ④يتم حساب معدل التسرب باستخدام الصيغة التالية:معدل التسرب = P1، T1: الضغط المطلق ودرجة الحرارة عند بداية اختبار الضغط
P2، T2: الضغط المطلق ودرجة الحرارة عند انتهاء اختبار الضغط
H: مدة الاختبار (بالساعات)
المعيار لقبول سلامة النظام من ناحية الختم هو ألا يزيد معدل التسرب في المتوسط عن 0.2% في الساعة. ⑤يجب ضمان الختم وفقًا لمستويات الضغط المحددة، لمنع حدوث ضغط زائد على المعدات. ⑥يجب أن يكون الضغط المحكم في نطاق 1.05 إلى 1.1 ضعف ضغط التشغيل للنظام، ولا يجوز تغييره دون إذن. ⑦لمنع حدوث ضغط متداخل عند إغلاق الأنظمة بإحكام، وتجنب تفعيل صمامات الأمان. ⑧يجب اختبار أسطح الختم مثل الفلانجات وفتحات التفتيش واللحامات التي تم تعديلها خلال عمليات الصيانة، باستخدام جهاز اختبار التسرب. ⑨يمكن جعل نظام تفاعل الإيثرة محكم الإغلاق بعد إكمال تركيب المحفز. 3. تقسيم أنظمة الختم الهوائي: يجب تقسيم الأجهزة حسب الضغط التشغيلي لضمان ختمها بشكل فعال، وتختلف ضغوط الختم في الأنظمة المختلفة عن بعضها البعض.