Thread Content
في مصنع إنتاج الفلورين بالتحليل الكهربائي، وبسبب نقص المساحة، يُراد وضع غرفة التوزيع في الطابق الأول، بينما يُوضع قاعة التحليل الكهربائي في الطابق الثاني. هناك من اقترح أنه وفقًا للمعايير المتعلقة بغرف التوزيع، يُمنع وضعها تحت المباني المضادة للانفجارات. لم أجد أي معايير بهذا الشأن، فهل هذا صحيح؟
أتطلع إلى إجابة الخبراء لأتعلم
وفقًا لأحدث معايير التصميم، وهو المعيار “GB 50058-2014 معايير تصميم الأجهزة الكهربائية في البيئات المعرضة لخطر الانفجار”، الفقرة 5.3.5: يجب أن يتوافق تصميم محطات التحويل وغرف التوزيع وغرف التحكم مع الأحكام التالية: 1. يجب أن تكون محطات التحويل وغرف التوزيع (بما في ذلك غرف التحكم أيضًا) خارج البيئات المعرضة لخطر الانفجار، وعندما يكون الضغط إيجابيًا، يمكن وضعها في المنطقتين 1 و2. 2. في البيئات التي تحتوي على غازات قابلة للاشتعال وأثقل من الهواء، يجب أن يكون أرضية طبقة المعدات الكهربائية والأجهزة القياسية في محطات التحويل ومراكز التوزيع وغرف التحكم، والواقعة في المنطقة الإضافية رقم 2 ضمن منطقة الخطر، على ارتفاع 0.6 متر فوق سطح الأرض الخارجي.
شكرًا، ما هو المنطقة 1 والمنطقة 2؟
تقسيم منطقة الانفجار! تنقسم الغازات إلى مناطق 0، 1، 2
يجب أن يتم وضع غرفة توزيع الكهرباء في الطابق الأرضي، كقاعدة عامة. مرجع.
يرجى الرجوع إلى معايير التصميم المعماري لمكافحة الحرائق GB50016-2014، حيث تنص الفقرة 3.3.8 بوضوح على أنه لا يجب وضع محطات التحويل والتوزيع داخل المصانع من الفئتين أ وب، أو بالقرب منها، كما لا يجب وضعها في المناطق الخطرة التي توجد فيها غازات أو غبار قابل للاشتعال. يمكن وضع محطات التحويل والتوزيع ذات الجهد 10 كيلوفولت وأقل، المخصصة للمصانع من الفئتين أ وب، بجانب بعضها البعض، شريطة استخدام جدران حماية خالية من الأبواب والنوافذ والفتحات، ويجب أن تتوافق مع المعايير السارية مثل “معايير تصميم المنشآت الكهربائية في البيئات المعرضة لخطر الانفجار” GB 50058. عند الحاجة إلى فتح نوافذ في جدار الحماية لمحطات التوزيع الكهربائية في المباني من الفئة ب، يجب استخدام نوافذ واقية من الحريق من الفئة أ.