HCBBS Forum (العربية)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

نقل كابلات الإشارة على مسافات طويلة

2016-03-15View Original

Thread Content

يزيد المسافة بين غرفة الخوادم في الموقع وغرفة التحكم عن 600 متر، ونوع الإشارات هو إشارات دالة على الحالة، وتُستخدم بشكل أساسي للإشارات المهمة مثل أضواء الإشارة في لوحة التحكم الفرعية وأزرار التشغيل والإيقاف. لا يمكن نقل هذه الإشارات عبر الألياف الضوئية، كما لا توجد محطات I/O عن بُعد. هل لدى الخبراء أي حلول جيدة؟ شكرًا جزيلًا~
Reply #22016-03-15
كابل القياسات العادي يكفي، لا حاجة لطبقة الحماية، ما المشكلة؟ :o
Reply #32016-03-15
الاتصال البعدي DI من غرفة التحكم إلى خزانات المعدات في الموقع، وهو ما تسميه أزرار لوحة التحكم الفرعية، يُستخدم بشكل أساسي لإيقاف تشغيل نظام SIS عبر الترابط الآلي، ويُشترط استخدام اتصال سلكي صلب، حيث يكفي استخدام كابلات متعددة الأسلاك العادية، وإذا كنت قلقًا بشأن طول المسافة، فيمكن زيادة مساحة السطح العرضي للكابل بشكل مناسب، مثل عدم اختيار كابل بمساحة 1.0 مم²، بل اختيار كابل بمساحة 1.5 مم² على الأقل، ويُعتبر 600 متر مسافة طبيعية
Reply #42016-03-15
المشكلة الرئيسية هي أن مسافة النقل كبيرة نوعًا ما، مما يثير قلقي بشأن تراجع قوة الإشارة
Reply #52016-03-15
كابلات التحكم من نوع 2*1.5 لا تواجه أي مشاكل، حتى عند نقل إشارات التحكم بقيمة 4~20 مللي أمبير على مسافة 1000 متر، فلا توجد أي مشاكل على الإطلاق
Reply #62016-03-15
تراجع الإشارة والتداخل: واجهنا هذه المشكلة في الميدان
Reply #72016-03-15
كابل بطول 600 متر ومقاومة 1.5 مم² لا يشكل مشكلة، وإذا كنت قلقًا، يمكن استخدام كابل بمقاومة 2.0 مم²
Reply #82016-03-15
لنقل إشارة ذات قيمة ثنائية على مسافة 600 متر، فهل من داعٍ للقلق بشأن تراجع جودة الإشارة؟ يكفي استخدام كابلات القياس العادية، ولن تكون هناك أي مشكلة.
Reply #92016-03-15
على مسافة 600 متر، إلى أي مدى يمكن أن ينخفض تأثير الإشارات الرقمية؟ يجب أن تكون كابلات الإشارات العادية كافية.
Reply #102016-03-16
إذا كانت قياسات نوعية، فهل هناك متطلبات خاصة بمواصفات الكابل؟

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.