Thread Content
أرجو الإرشاد: بعد تركيب صفيحة عائمة من الفولاذ المقاوم للصدأ خلف خزان القبة، هل يجب تشغيل صمام التنفس؟ هل من الضروري مراقبة تركيز غازات الانفجار في الفراغ الموجود فوق الطافة؟ المواد هي منتجات نفطية (نافتا، بنزين، ديزل، إلخ)
إذا لم يتم استخدام غطاء النيتروجين، فيجب إلغاء صمام التنفس، ويجب فتح فتحات تهوية حول جدران الخزان; إذا تم استخدام ختم النيتروجين، فيجب تفعيل صمام التنفس.
لم يعد هناك حاجة إلى نظام الختم بالنيتروجين، يرجى تركيب صفائح عمياء على الأنابيب. هل يوجد معيار وطني في هذا الشأن؟ شكرًا!
بعد تحويل الخزان من خزان ذو سقف قوسي إلى خزان ذو سقف عائم داخلي، يمكن الرجوع إلى المعيار SH3007-2014 فيما يتعلق بالتغييرات في مكونات الخزان. لقد تم إيقاف نظام الختم بالنيتروجين الآن، وهو ما يُعد خزانًا ذو سقف عائم داخلي نموذجيًا، حيث تم إلغاء صمام التنفس، وتم تركيب فتحات تهوية على سطح الخزان مزودة بكواشف الحريق، كما توجد فتحات تهوية حول الخزان للربط بالغلاف الجوي وتسهيل تدفق الغازات، وبالتالي لا يمكن تراكم الغازات القابلة للاشتعال داخل الخزان، ولذلك لا حاجة لمراقبة تركيز هذه الغازات. آمل أن أساعدك!
عند فتح ثقوب تهوية في جدار أسطوانة الخزان ذات القبة، يفقد صمام التنفس وظيفته
كان نظام الختم بالنيتروجين يعمل في الأصل عن طريق التوصيل المباشر من قمة الخزان، لكن في الخزانات ذات السطح العائم الداخلي، عندما يكون مستوى السائل أقل من السطح العائم، يحدث انخفاض في السطح، ويتكون فراغ بين مستوى السائل والسطح العائم مما يسمح بدخول الهواء، وبالتالي تتكون غازات قابلة للاشتعال والانفجار. لذلك، بعد إجراء التعديلات، تم التفكير في إضافة أنابيب للنيتروجين في الجزء السفلي من الخزان.