信号ケーブルの長距離伝送

2016-03-15View Original

Thread Content

現場のキャビネットルームから制御室までの信号伝送距離は600メートルを超えており、信号の種類はスイッチ信号です。これは主に補助操作盤のインジケータライトや起動・停止ボタンといった重要な信号に使用されます。光ファイバーによる伝送は不可能であり、I/Oリモートステーションも存在しません。専門家の皆様、何か良い解決策はありますか?大変ありがとうございます~
Reply #22016-03-15
普通の計器用ケーブルで十分です。シールド層なんて必要ありません。何か問題があるでしょうか?:o
Reply #32016-03-15
中央制御室から現場のキャビネットまでの遠隔DI、つまりあなたが言う補助操作盤のボタンは、主にSISシステムのインターロック停止に使用されます。これらはすべて有線接続が求められ、通常の多芯ケーブルで十分です。伝送距離が長すぎることを心配する場合は、適宜断面積を大きくしましょう。例えば1.0mm2のものではなく、少なくとも1.5mm2のものを選べばよいでしょう。600メートルは通常の距離と見なされます
Reply #42016-03-15
主に伝送距離が少し遠く、信号の減衰が心配です
Reply #52016-03-15
2×1.5の制御ケーブルには問題なく、4~20mAの制御信号を1000メートル伝送しても全く問題ありません
Reply #62016-03-15
信号減衰と干渉、現場でこのような問題が発生しました
Reply #72016-03-15
600メートルの1.5mm2ケーブルなら問題ありません。心配な場合は2.0mm2ケーブルを使用しても構いません
Reply #82016-03-15
スイッチ信号を伝送するのに、600メートルの距離なら、信号の減衰を心配する必要はありません。通常の計測用ケーブルを使えば、全く問題ありません。
Reply #92016-03-15
600メートルの距離で、スイッチ信号はどこまで減衰するのか。 通常の信号ケーブルで十分でしょう。
Reply #102016-03-16
アナログの場合、ケーブルの規格や型番に特別な要件はありますか?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.