容器ヒーターには3つの温度トランスミッターがあり、測定された温度に基づいてヒーターをPID制御します。温度トランスミッターの測定値は測定範囲の10%~90%が有効値となり、3つのトランスミッターの有効値の平均値をコントローラーのPV入力値として使用しますが、この平均値を計算する方法はありますか?使用しているのはHONEYWELL PKSシステムです。
Reply #22016-03-16
これは実はやや複雑で、3つのケースを考慮する必要があります。無効値がない場合、判定した後、3つの値を足して平均を出します;無効値が1つあり、それを判別した後、2値を足して平均を求める;無効な値が2つある場合、それを判別したら平均を取る必要はありません。すべて無効な値で、計器に問題がないか確認する必要があります。
Reply #32016-03-17
スクリプトで作ってみたら、各トランスミッタに2つの中間変数を使用することになった。トランスミッタの測定値が有効な場合、その測定値を中間変数1(測定値)に代入し、無効な場合は0を代入する;もう一つの中間変数2(測定値が有効かどうか)は、測定値が有効な場合は1、無効な場合は0となる。次に、3つのセンサーの測定値1を合計し、有効値の数で割る。分母はゼロになってはいけないので、有効値の数は1以上でなければなりません。もっと良い方法があるかどうかわからない。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.