皆さん、実際の運用においては、一般的に設計値と多少の差が生じます。現場の孔板流量計を変更しない前提で、設計上許容される流量の偏差範囲はどの程度でしょうか。今日、上司からは70%~105%の間だと言われましたが、この規定が記載されている文書や規格は何でしょうか。ご教示ください。
Reply #22016-11-03
流量偏差の許容範囲とは何かというと、流量計にはそのような概念はないようですね。通常の流量は満刻度の60~80%であるべきで、プロセスの最小流量と最大流量は10%~90%の間であるべきです。
Reply #32016-11-04
通常の流量が計器の測定範囲内だということですか?「HG_T20507-2014 自動化計装機器設計選定規格」に規定されている。
Reply #42016-11-10
あなたが言っていることについては、規格を見たことがあります。下で話されていたように、HGT 20507に差圧流量の適正な使用範囲について記載があります。しかし、上司からはプロセスが提供する条件だと言われており、どの計測器規格にもそのような記述は見当たりませんでした。
Reply #52016-11-10
一般的な孔板流量計は30%未満では信頼性が低い

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.