HONEYWELL SMシステムボードを交換したことはありますか?

2016-12-16View Original

Thread Content

HONEYWELL SMシステムボードを交換したことはありますか?どのように操作すればよいですか?資料はありますか?詳しく話せます!
Reply #22016-12-17
具体的にはどのようなカードに変更するのですか?機種変更せずにそのままにするつもりですか?オンラインの場合、かなり面倒になる可能性があります(十分注意し、SIFのロジックに精通して関連するロジックをバイパスする必要があります)。また、車両が停止してしまうリスクもあります。以下は『Handbook: Replacing an input module』からの抜粋です。入力モジュールは電源が入った状態でも交換可能です。入力信号の機能やシステムのIO構成によっては、プロセスの動作に影響が出る場合があります。入力モジュールを取り外す際は、まずフラットケーブルを水平IOバス(IOBUS-HBSまたはIOBUS-HBR)から外し、ネジを緩めてから、慎重にモジュールをシャーシから引き抜きます。入力モジュールをシャーシに取り付ける際は、シャーシと平行になるまで慎重にスロットに押し込み、ネジで固定した後、フラットケーブルを水平IOバス(IOBUS-HBSまたはIOBUS-HBR)に接続します。
Reply #32016-12-19
メンテナンスドキュメントがあり、そこには詳細な操作手順が記載されています
Reply #42016-12-23
こんにちは、ご返信ありがとうございます。しかし、私のSISシステムは145.1で、メンテナンスドキュメントがなく、どこで見つけられますか?
Reply #52016-12-23
はい、ありがとうございます。あなたのはどのバージョンですか?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.