هل تم أخذ درجات الحرارة المنخفضة في البيئة في الاعتبار عند تصميم الأنابيب؟

2016-03-17View Original

Thread Content

أيها السادة، درجات الحرارة في بيئات العديد من المشاريع في منطقة منغوليا الداخلية منخفضة جدًا، فهل يتم أخذ هذه الحرارات المنخفضة في الاعتبار عند اختيار درجة حرارة التصميم للأنابيب؟ هل توجد معايير أو قواعد تنظم ذلك؟
Reply #22016-03-17
يجب أخذ درجة الحرارة الدنيا في البيئة المحلية في الاعتبار، فقد لا يكون من الممكن استخدام الفولاذ العادي رقم 20
Reply #32016-03-17
يجب أخذ في الاعتبار أن الفولاذ الكربوني مقبول عادةً محليًا، حيث تبلغ درجة الحرارة الدنيا لاستخدامه -20 درجة مئوية، بينما في المعايير الأمريكية تكون درجة الحرارة الدنيا -29 درجة مئوية.
Reply #42016-03-18
أعتقد شخصيًا أنه غير ضروري. لأن درجة الحرارة أثناء استخدام الأنابيب بالتأكيد ليست هي درجة حرارة البيئة المحيطة، وعلى الرغم من أن درجة الحرارة في البيئة المحيطة أثناء توقف التشغيل منخفضة، إلا أنها ليست ضمن بيئة الاستخدام. بالنسبة للهياكل الفولاذية وما شابه، التي تكون درجة حرارتها دائمًا مساوية لدرجة حرارة البيئة، فمن الضروري أخذ ذلك في الاعتبار. إذا كانت درجة الحرارة التشغيلية الفعلية للأنابيب منخفضة، فقد تم بالفعل أخذ الظروف المنخفضة في الاعتبار، لذا لا بأس.
Reply #52018-12-18
الأخذ في الاعتبار درجة حرارة البيئة فقط، دون الأخذ في الاعتبار درجة حرارة الوسط، هذا يعتبر إهدارًا كبيرًا
Reply #62018-12-20
يجب أن تكون إجراءات التشغيل منفصلة عن معايير البيئة، لكن يجب الانتباه إلى نقطة مهمة: في حالة التوقف عن العمل، قد تحدث مشاكل في الكسر... أما بالنسبة لاختيار المواد، فهناك بعض المواد التي تكون جيدة عند التشغيل في درجات حرارة مرتفعة، لكن قد تواجه مشاكل في الكسر عند انخفاض درجات الحرارة بسبب التوقف عن العمل أو الغسيل وغيرها من الأسباب

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.