ナフサパイプラインの結水と燃料ガスパイプラインの結露の原因

2016-03-18View Original

Thread Content

こちらではナフサポンプを稼働させると、時々ポンプの入口・出口の配管に水が付着しますし、LPGタンクでも時々同じようなことが起きます。 トーチ用燃料ガスの制御バルブに内漏れがあり、その結果、配管もよく結露してしまいます。説明をお願いします{:1_90:}
Reply #22016-03-18
液相の物質が気化したり、高圧から急速に減圧されたりすると、揮発や気体の膨張によって熱が吸収されるため、配管周辺の温度が急激に下がります。露点に達すると、周囲の空気中の水分が配管の内壁に凝結し、結露現象が起こります。これが一般的に言う「汗が出る」という状態です。さらに配管の温度が氷点以下に下がると、霜や氷が付着します。
Reply #32016-03-18
この投稿は最後にhnanによって2016-3-19 08:17に編集されました。LPGタンクが結露する可能性はあります。上の人が言った通りですが、ナフサの場合はそうはならないでしょうね。
Reply #42016-03-19
制御バルブに内部漏れがある場合、LPGが調整された内部漏れを通過する際に減圧・冷却されて熱を吸収し、管壁に結露が発生する; LPGの温度を上げたり、LPGの組成を変えたりできる;別の案として、LPGの減圧後の圧力を適切に調整し、圧力があまり下がりすぎないようにする。 

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.