Thread Content
واجهت مشكلة بالأمس، تتعلق بصمام التحكم الإلكتروني. الجزء السفلي من الصمام متصل بخطوط نقل المواد الكيميائية، وضغط المواد في هذا الجزء يبلغ 20 كيلوغرامًا. أما الجزء العلوي من الصمام فهو متصل بأحد أبراج تقنية PSA. الصمام من النوع الذي يحتوي على مكبس، ومخرجا الصمام الكهرومغناطيسي متصلان بالجزء العلوي والسفلي من الأسطوانة. أود أن أسألكم سؤالًا: إذا قمت بإيقاف تدفق الهواء، فهل سيظل الصمام مفتوحًا أم مغلقًا؟ ولماذا؟
تم توصيل مصدر الهواء بالأسطوانة من الأعلى والأسفل، حيث يكون الضغط عند الطرف السفلي عشرين كيلوغرامًا، وبالتالي يجب أن يكون الضغط عند مدخل الصمام على الأقل عشرين كيلوغرامًا أيضًا. بعد إغلاق مصدر الغاز، يتحدد ما إذا كان الصمام مفتوحًا أم مغلقًا بناءً على اتجاه تركيب الصمام وتغيرات فرق الضغط في الجزء العلوي والسفلي. إذا كان الفرق في الضغط ثابتًا، فعندما يكون المدخل للصمام في الأعلى والمخرج في الأسفل، يغلق الصمام، أما عندما يكون المدخل في الأسفل والمخرج في الأعلى، فإن الصمام سيُفتح. إذا تغير الفرق في الضغط بشكل كبير مع مرور الوقت، فمن الممكن أن يفتح الصمام أحيانًا ويغلق أحيانًا أخرى.
وفقًا لوصف صاحب المنشور، يجب أن تكون الصمامات المبرمجة ذات آلية تشغيل ثنائية العمل. عند التوقف عن التنفس، يجب أن تظل الصمامات في مكانها.
نظريًا، يجب الحفاظ على الموضع في حالة حدوث عطل، ولكن بسبب الضغط داخل الأنابيب، سيتم دفعه بعيدًا. من الأفضل، قبل إجراء الصيانة، إيجاد طريقة لتحديد الحدود.
إذا قمت بقطع مصدر الهواء مباشرة. بدلاً من قطع مصدر الغاز عن بُعد. يجب أن يظل موضع صمام الفتحة كما هو، ويجب تفريغ الهواء من صمام مصدر الغاز سواء كان مفتوحًا أو مغلقًا. لا يمكن تفريغ الضغط داخل الأسطوانة، والصمامات تعمل كما في الحالة الطبيعية. الضغط داخل الأنابيب لا يؤثر كثيرًا. البقاء في الموضع الأصلي
إذا قمت بقطع مصدر الهواء مباشرة. بدلاً من قطع مصدر الغاز عن بُعد. يجب أن يظل موضع صمام الفتحة كما هو، ويجب تفريغ الهواء من صمام مصدر الغاز سواء كان مفتوحًا أو مغلقًا. لا يمكن تفريغ الضغط داخل الأسطوانة، والصمامات تعمل كما في الحالة الطبيعية. الضغط داخل الأنابيب لا يؤثر كثيرًا. البقاء في الموضع الأصلي
تم فتح الصمام، لا يوجد مصدر هواء، لكن هناك ضغط في الأنابيب، مما أدى إلى فتح الصمام، نتائج الاختبار
أريد أن أسأل بشكل أساسي، هل سيؤدي انقطاع مصدر الهواء إلى جعل الضغط داخل الأنابيب يفتح أو يغلق الصمام؟
لماذا يحدث ذلك؟ ما هو السبب؟ مبدأ ضغط خطوط الهواء… لماذا يكون ضغط الخطوط منخفضًا جدًا؟
لماذا يتم دفعه بعيدًا، وما علاقة ذلك باتجاه التدفق؟
انظر إلى شكل جسم الصمام/القلب، هل يمكنه تحمل الفرق في الضغط الأمامي والخلفي. . .