電動バルブ式ロッテックの場合、380Vの電源とデジタル信号用ケーブルを地中に敷設する際の間隔が100mmだと、干渉は生じますか?
Reply #22016-03-27
380は電気のものじゃないの?スイッチ信号は計測器用なのか、電気にもスイッチ信号があるのか
Reply #32016-03-28
スロットプレートを敷設するときは2枚使うんですが、地中に埋める場合はどうなるのかわかりません
Reply #42016-03-28
要求に従い、動力ケーブルと制御ケーブルは分けて配線する必要があります。あなたが言うように100mmの距離であれば問題ないはずです。当社の機器はケーブルが少ないため、分けて配線するのが面倒で、そのためよく単一のケーブル溝の中にまとめて配線しています。動力用のアースはしっかり行う必要がありますが、問題ありません;しかし、信号線は関連する規格に従って配線しなければ、簡単に問題が発生します。
Reply #52016-03-28
HG/T 20512-2000には詳細な規定があり、計測用ケーブルと電力ケーブルを並行して敷設する際の最小間隔は200mmであり、また並行敷設長が長くなるにつれてその間隔も大きくなる。
Reply #62016-03-28
最新のHG/T 20512-2014を見る
Reply #72016-03-28
基準としては間違いなくダメですが、状況に応じて検討する必要もあります。コストの問題が絡む場合は、かなり面倒になるかもしれません。 まず干渉があるかどうかを判断しましょう。はっきり言って、間違いなく干渉があります! 次にあなたの方を見ますが、380Vの場合はケーブルの太さや流れる電流の大きさ(消費電力)、そしてスイッチ信号の種類が重要です。もし電磁弁の制御用ケーブルで220V、電磁弁などの低消費電力機器の電源が380Vの場合、100mの長さを1つの槽にまとめても特に問題ありません。 しかし、強電と弱電は同じスロットに入れることは推奨されません。どちらも強電の場合、干渉が生じますが誤動作することはなく、誘導電流(電圧)も要求値に達しません~
Reply #82016-03-28
この投稿は最後にhfrsによって2016-3-28 23:05に編集されました。直接埋め込んでも問題ありません。心配なら、シールド層をアースに接続すればよいです。ケーブルシースがあっても直埋めできないわけではない。
Reply #92016-03-29
380VACはスイッチング信号に大きな干渉を与えることはないと思われ、たとえ干渉があっても影響はありません。この干渉が他の信号に影響を与えるのが心配です!なぜなら、最終的にはケーブルがすべて一緒に戻ってくるからです! 干渉の問題については、リスクを冒さない方が最善です!一度干渉があると、なくすのは非常に難しい!
Reply #102016-03-30
コストは考慮しなければならないが、工業用は民生用ではないため、安易にコストを削減するわけにはいかない。規格要求を満たすことは、装置が信頼性を持って稼働するための保証であり、自らの設計に責任を持つことでもある。
Reply #112016-03-30
上の方々、お願いします!380VACはどのような干渉を引き起こす可能性がありますか?磁場の干渉?静電干渉?あるとすれば、わずかな静電気の干渉くらいでしょう。ケーブルはすべて直接地中に埋められており、まるでケース全体がアースされているようなものです。他に何の干渉があるというのでしょう!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.