装置の負荷を上げる動作時にブレーキが故障する

2016-03-30View Original

Thread Content

同社には移動・昇降装置があり、15KWのモーターとG120のインバーターを備え、ワイヤーロープで昇降プラットフォームを牽引して動作させている。導入してから2ヶ月強経ったが、ここ数日、600~800キログラムの荷物を載せた際、昇降の瞬間にブレーキが効かず、昇降プラットフォームが直接下限位置まで落下する事故が発生した。何度も試験を行った結果、無負荷または荷物の重量を減らした場合にはこのような現象は起きなかった。皆さん、これはどのような原因が考えられますか、または何か調整方法はありますでしょうか。現在のインバーターのブレーキパラメータは、P1216:300、P1475:P2900、P2900:70です。 ご指導よろしくお願いします、ありがとうございます!
Reply #22016-03-30
モーターの選定時に、負荷容量に基準はありますか?
Reply #32016-03-30
それに、以前の試運転時には、1トンで何度も実験を行いました
Reply #42016-03-30
正常に動作しているときはブレーキに問題はない。シーメンスのサポートがパラメータを修正してくれたおかげで、今は落ちなくなった。仕組みはよくわからない
Reply #52016-03-30
インバーターの取扱説明書のブレーキパラメーターの項目を確認する
Reply #62016-03-30
ブレーキが効かないのは、ブレーキドラムが緩んでいるためかもしれません。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.