Thread Content
هل يمكن استخدام الصمامات العمياء ذات الثماني حروف في الظروف المنخفضة الحرارة؟ ؟ وسط الغاز الطبيعي المسال، أقل من مائة درجة تحت الصفر
تم تعديل هذا المنشور آخر مرة بواسطة ylb913 في تاريخ 2016-4-2 الساعة 10:52، وذلك وفقًا لمعايير GB50316-2000 المتعلقة بتصميم الأنابيب المعدنية الصناعية؛ حيث ينص البند 14.4.4 على أنه عندما تكون درجة حرارة السائل أقل من -5 درجات مئوية، أو في الظروف التي يكون فيها التآكل الناتج عن الغلاف الجوي شديدًا، يُفضل استخدام صمامات فصل منفصلة، أي صمامات قابلة للتركيب وحلقات دعم. لا يُفضل استخدام الصمامات ذات الشكل “8”. فهمي لذلك هو: 1. لأنه في "البيئات التي يكون فيها تآكل الغلاف الجوي شديدًا"، فإن البيئة نفسها تتسبب في تآكل النصف المعرض من لوحة الإغلاق ذات الشكل الثماني. 2. عندما ينخفض درجة حرارة الوسط إلى مستوى معين، فإن انتقال الحرارة يؤدي إلى انخفاض درجة حرارة الجزء الظاهر من لوحة الإغلاق على شكل حرف 8 إلى مستوى منخفض جدًا، مما يسبب تكوّن قطرات ماء على سطحها، وبالتالي يسرع من عملية التآكل الكهروكيميائي لها. ٣. "النصف الخارجي من لوحة الإغلاق ذات الشكل الثماني تعرض للتآكل"، وبالتالي أصبحت عديمة الفائدة. لذلك، يجب فصل اللوح عن الحلقة، ويجب تخزين “اللوح” أو “الحلقة” التي لا تُستخدم في الأوقات العادية بشكل منفصل. ——يعتمد أسلوب فصل الحلقات واستخدامها كبدائل عن بعضها البعض على ظروف التوصيلات المحددة؛ ففي كثير من الحالات، يمكن ربط الفلانشات الأمامية والخلفية مباشرة بعد إزالة الصمامات العمياء، لكن لا يمكن استبعاد الحاجة إلى استخدام الحلقات في بعض الحالات.
لا، التقييم في الطابق الأول موضوعي للغاية