Thread Content
أعزائي، نظام الحماية ضد انخفاض مستوى سائل التبريد في أفران التغويز لدى شركتنا يعتمد على ثلاثة مستشعرات لقياس فرق الضغط ذات الفلانجات المزدوجة، ويتم استخدام نظام “الاختيار بين ثلاثة” بعد معالجة الإشارات بواسطة جهاز ESD. قيمة الحماية المحددة هي أقل من 14.5%، حيث في هذه الحالة يتم إيقاف تشغيل الأجهزة المعنية وإغلاق صمامات قطع التدفق، كما يتم فتح صمامات التبريد في حالات الطوارئ… نظرًا لأن مستوى سائل التبريد كان منخفضًا باستمرار (ولا يمكن رفعه، ولم يتم العثور على السبب الدقيق بعد مراجعة كمية كبيرة من المواد ومناقشة العمليات مرارًا وتكرارًا)، فلا يمكن تفعيل نظام الأمان هذا. السؤال: ما هي أنواع جهاز إرسال مستوى السائل المستخدم في كل وحدة، ومن هو الشركة المصنعة له، وهل هو موثوق؟ ما هو قيمة القفل التلقائي لمستوى السائل؟ هل توجد مشاكل مماثلة لدى الوحدات المختلفة وما هي حلولها؟
الغرض من إعداد نظام القفل التلقائي عند انخفاض مستوى سائل التبريد هو حماية أنابيب الانخفاض من التلف، ومن تسرب الغازات من خطوط الأنابيب السوداء. يرتبط تحديد قيمة هذا النظام بتركيبة المعدات وظروف العملية. لا أعرف ما هو نوع أجهزة قياس مستوى السائل المستخدمة في كل وحدة، وهل هي موثوقة؟ هل تم تفعيل نظام الربط هذا؟
ما هو الوعاء الذي يحتوي على الماء المثلج هذا، هل هو مشابه لخزان البخار في الغلاية؟ ألم يتم تركيب مقياس مستوى السائل في الموقع؟ إذا تم ضبط معايير جهاز قياس المستوى الثلاثة بشكل صحيح وتم تركيبها في المواقع المناسبة، فيجب أن تعمل بشكل سليم لقياس مستوى السائل. ألا يمكن تجربة إضافة الماء إليها باستمرار لمعرفة ما إذا كان مستوى السائل يتغير؟
يجب أن يمنع انخفاض مستوى السائل دون مستوى الأنبوب الهابط، وفي نفس الوقت يعمل كحاجز للغازات؟ لماذا يظل مستوى السائل منخفضًا؟ إلى أي مدى منخفض؟ هل يظل دائمًا أقل من قيمة الترابط 14.5%؟ عادةً ما يتم استخدام محولات الفرق في الضغط لقياس منسوب المياه. هل نبحث عن السبب من الناحية الفنية؟
تم تعديل هذا المنشور آخر مرة بواسطة chensf123 في تاريخ 6-4-2016 الساعة 14:46. يكون مستوى السائل عادةً بين 15% و20%, وجهاز قياس مستوى السائل من نوع فلانجة مزدوجة، وعند فتح صمامات التبريد، يقوم الغاز الصناعي بإزالة الماء معه. إن زيادة تدفق الماء البارد تدل على أن مسار التدفق خالٍ من العوائق، كما أن تدفق الماء الأسود ليس كبيرًا، ولا تقوم صمامات القفل وصمامات التخلص من الراسبات بإزالته، وإلا لما كان من الممكن تحقيق التوازن في الضغط أثناء التخلص من الراسبات. لذلك، يمكن إزالة الماء المثلج فقط عبر الغاز العملي. درجة حرارة الغاز المستخدم في العملية طبيعية أيضًا، والحمل ليس كبيرًا جدًا. ربما يكون الأمر مرتبطًا بالمعدات؛ فقيمة الحد الأقصى لمستوى السائل والتي تبلغ 15% تجعل النظام يتوقف عن العمل بمجرد حدوث أي تغير طفيف، كما أن مستوى السائل في فرن التكثيف يُعد نقطة مهمة في عمليات التشغيل والمراقبة. ولزيادة كفاءة النظام، أعتقد أنه لا داعي لتفعيل هذا النظام الأمني.
عادةً ما يتم قياس مستوى السائل باستخدام جهاز قياس المستوى ذو الفلانجتين المزدوجتين، ومستوى السائل لا يمكن أن يكون مرتفعًا أصلاً، كما أنه لا يوجد نظام للتحكم في ذلك