Thread Content
لدينا جهاز قياس التدفق الكهرومغناطيسي من روزمونت، وغالبًا ما لا يعرض كمية التدفق، رغم وجود تيار كهربائي. عند ضرب جسم الجهاز بشيء، يعمل بشكل طبيعي. تم استبعاد مشكلة ترهل الأسلاك، فما سبب المشكلة؟
مثل التلفزيون الأبيض والأسود، نسيت السبب المحدد
يبدو أن الأسلاك الداخلية مرتخية، فعند الطرق عليها يحدث التوصيل.....
ضربة واحدة كافية، فغالبًا ما يكون السبب عدم التوصيل الجيد أو اللحام الضعيف.
1. وجود أوساخ أو ترسبات عند الأقطاب الكهربائية داخل الجهاز.
2. وجود مشاكل في التواصل الكهربائي داخل الجهاز (في حالة روزمونت، من المستبعد ذلك). لا أتذكر أي أسباب أخرى……
إما أن يكون هناك اتصال سلكي داخلي غير صحيح، أو أن الأقطاب المغناطيسية مغطاة. لقد واجهنا هذه المشكلة أيضًا في الأجهزة من نوع روزمونت المتكاملة؛ فعند الطرق على الجهاز تزداد قيمة العرض، وعند عدم الطرق تقل القيمة. تم التحقق من الأسلاك وتبين أنها مثبتة بشكل صحيح، أما الأمر الداخلي فغير واضح، بالإضافة إلى أن الأنابيب مملوءة بالماء. الأسباب المحددة غير واضحة تمامًا في الوقت الحالي
هل هناك مكثفات متحررة على لوحة الدوائر؟ أنصح بفحصها بعناية، فقد واجهت ذلك من قبل أيضًا.
أوافق على تحليل الأصدقاء أعلاه: 1. النظر في أن الأقطاب متسخة أو متراكم عليها ترسبات، 2. النظر في احتمال وجود اتصالات ضعيفة في اللوحة الداخلية أو أماكن انفصال في اللحام. بشكل عام، أميل إلى الخيار الثاني، لذا أوصي بفكه وإرساله إلى الشركة المصنعة لإجراء فحص شامل للدوائر الكهربائية، أما إذا لم تتوفر الظروف، فيمكن القيام بذلك في وقت لاحق.